Raccordement d'une plancha

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
sibelius
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 9 nov. 2016 21:55
Contact :

Raccordement d'une plancha

Message par sibelius »

Bonsoir à tous,

Je viens d'acheter une plancha électrique et je voudrais être sûr de ne pas faire une boulette en la raccordant.

La puissance maxi de cette dernière est de 4400w et elle est livrée avec un cordon électrique de 1m50 (3x2.5mm²) sans prise au bout.

J'aimerais pouvoir m'en servir puis la ranger au garage après utilisation et je voudrais donc la doter d'une prise.

Avec 4400w, on est un peu à la limite sur un circuit de 20A câblé en 2.5mm².

A l'endroit où je compte l'utiliser dans le jardin, j'ai une prise qui est câblée en 2.5mm² et qui est seule sur son disjoncteur. La longueur de cette ligne est d'à peine 4m.

Cela me parait donc jouable mais ce qui me fait peur, c'est plutôt les prises (mâle et femelle).

Avec 4400w, ne vont-elles pas chauffer, au risque de fondre ?

Je vous remercie par avance de vos réponses éclairées
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3527
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement d'une plancha

Message par Carminas »

Bonjour

Des prises classiques 16A n'iront pas (3600W maxi)

Il faut une prise 20A et une fiche 20A.
Mais on est limite en puissance maxi (4600W), idem pour le 2,5² limite également.
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7365
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement d'une plancha

Message par RFco »

Bonjour

Même avis que Carminas

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
sibelius
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 9 nov. 2016 21:55
Contact :

Re: Raccordement d'une plancha

Message par sibelius »

Merci à tous les deux pour ces informations.
Du coup, je vais peut-être tirer une ligne en 4mm²...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité