4 résultats trouvés
- jeu. 14 nov. 2013 15:03
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : anomalie sur moteur tri
- Réponses : 6
- Vues : 3800
Re: anomalie sur moteur tri
Re je m'arrête là mes investigations, ayant fait le tour du problème.J'en arrive a ma déduction de départ, que vous me confirmez ( je ne crois pas trop au nbre de spires différentes au statort) . La vis sans fin ayant été dégagée, le moteur tourne normalement. Problème s'accentueras si surcharges fu...
- jeu. 14 nov. 2013 09:45
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : anomalie sur moteur tri
- Réponses : 6
- Vues : 3800
Re: anomalie sur moteur tri
bonjour je parlais de la valeur de resistance des enroulements sur le moteur a l'origine, sont censées être d'égale valeur D'autre part, j'ai oublié de mentionné que lors de mes mesures, les mesures de tension étaient identiques pour les 3 phases. Par contre les intensités variaient (2 ph égales et ...
- mer. 13 nov. 2013 22:10
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : anomalie sur moteur tri
- Réponses : 6
- Vues : 3800
Re: anomalie sur moteur tri
re
Les enroulements ont pourtant la même valeur (résistance), alors pourquoi différence d'intensité sur l'une des phases en pleine charge? Va-t-on vers une panne moteur à court terme?
Les enroulements ont pourtant la même valeur (résistance), alors pourquoi différence d'intensité sur l'une des phases en pleine charge? Va-t-on vers une panne moteur à court terme?
- mer. 13 nov. 2013 21:18
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : anomalie sur moteur tri
- Réponses : 6
- Vues : 3800
anomalie sur moteur tri
Bonsoir J'ai mesuré les intensités sur les 3 phases, alimentant un moteur (servant a entrainer une vis alimentant une machine a soupe dans une porcherie) sur 2 phases l'intensité était la même (6 amp), sur la 3ème, elle était de 8 amp. Le moteur est très sollicité, car la vis tourne dans le conduit ...