3 résultats trouvés

par Drugsbugram
lun. 19 avr. 2010 19:55
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : chute de tension
Réponses : 10
Vues : 6621

Re: chute de tension

C'est encore moi, je vois que la formule a mal ete transcrite , je recommence :
u = 2 x 0,02x L/S x I
u=( 0,04 x L x I ) / S
S= ( 0,04 x L x I) / u
A +
par Drugsbugram
lun. 19 avr. 2010 18:41
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : chute de tension
Réponses : 10
Vues : 6621

Re: chute de tension

bonjour Desire, En général, tu connais la chute de tension (u) : c'est 6,9 pour un circuit lumière ou 11,5 pour autre circuit. 2 x 0,02 x L x I Formule u=------------------- RAPPEL: 2 car monopphasé = conducteur ph et neutre S 0,02 = résistivité cuivre u=6,9 si circuit éclairage car 3% max admissibl...
par Drugsbugram
dim. 4 avr. 2010 19:52
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : chute de tension
Réponses : 10
Vues : 6621

Re: chute de tension

Bonjour Désiré, Je trouve un autre résultat, que celui de Lob, à cette question,voici mon développement : pour circuit monophasé u = 2 * 0.02 * L/S * I P = 500 * 10 = 5000 W I = ??? L = 100 m S = ??? u = 6,9 ( car luminaire chute de tension admissible = 3% = 230 * 3 /100 = 6,9 ) I = P/U = 5000/230 =...

Aller à la recherche avancée