2 résultats trouvés
- ven. 26 mars 2010 12:07
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Bonjour, Comment calculer la puissance d'un alternateur qui
- Réponses : 3
- Vues : 2220
Re: Bonjour, Comment calculer la puissance d'un alternateur
Minimum 9*130W=1170W. Peut importe la tension puisque tu as la puissance unitaire (130W). Par contre, tu as interet a avoir un alternateur plus grand que la demande de charge! L'ideal c'est de ne charger ton alternateur qu'a 75% de sa valeur nominale. Dans ce cas, un alternateur de 1465.5W ferra lar...
- ven. 26 mars 2010 11:51
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Test en charge des groupes électrogènes
- Réponses : 4
- Vues : 3211
Test en charge des groupes électrogènes
Bonjour, Je dois conduire des test sur un nouveau groupe électrogène nouvellement installe de 675KVA. Pour cela je voudrais faire le test en charge pour vérifier sa capacité a générer la puissance indiquée sans échauffement anormal (Heat run test). Combien d'heures minimum je dois faire tourner le g...