Bonjour Marco,
et merci d"avoir pris le temps de me répondre, merci également de m'avoir enlevé le doute, doute que mes branchements étaient interdits.
@+alain404
6 résultats trouvés
- sam. 30 janv. 2010 18:55
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Branchement PC dans un socle de 3 batibox
- Réponses : 4
- Vues : 1922
- ven. 29 janv. 2010 19:33
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Branchement PC dans un socle de 3 batibox
- Réponses : 4
- Vues : 1922
Re: Branchement PC dans un socle de 3 batibox
re,
Personne peut aider?
Personne peut aider?

- mar. 26 janv. 2010 18:45
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Branchement PC dans un socle de 3 batibox
- Réponses : 4
- Vues : 1922
Branchement PC dans un socle de 3 batibox
Salut la communautée, j'effectue l'installation électrique en triphasée d'une nouvelle construction, je réalise mes postes PC par l'assemblage de trois batibox, pour faciliter l'équilibrage des phases sur les prises de courant j'alimente ce poste PC par trois Phase+Neutre et un fil de terre en 2,5mm...
- ven. 25 déc. 2009 23:03
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Branchement correct d'un ID40A 30mA Merlin Gérin
- Réponses : 6
- Vues : 4082
Re: Branchement correct d'un ID40A 30mA Merlin Gérin
Salut la communautée,
tout d'abord je voudrai remercier Gas, Péricles et RFco pour leur aide et merci de confirmer le branchement par le haut. Effectivement ID de MG n'est pas peignable.
@+alain404
tout d'abord je voudrai remercier Gas, Péricles et RFco pour leur aide et merci de confirmer le branchement par le haut. Effectivement ID de MG n'est pas peignable.
@+alain404

- jeu. 24 déc. 2009 15:56
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Branchement correct d'un ID40A 30mA Merlin Gérin
- Réponses : 6
- Vues : 4082
Re: Branchement correct d'un ID40A 30mA Merlin Gérin
bonjour GAS, tu as tout à fait raison, un interrupteur différentiel ou pas ne pourra jamais se substituer à un disjoncteur, ce n'est pas se que je veux faire. Je veux réaliser un tableau secondaire à 2 rangées protégées chacune par un interrupteur différentiel tétra, l'alimentation de ce tableau ser...
- jeu. 24 déc. 2009 10:56
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Branchement correct d'un ID40A 30mA Merlin Gérin
- Réponses : 6
- Vues : 4082
Branchement correct d'un ID40A 30mA Merlin Gérin
Bonjour les spécialistes, voilà j'ai besoin d'aide pour mener à bien mes travaux de remise en conformité d'un tableau en triphasé, je veux remplacer mes anciens Disjoncteurs tétras 20A tête de ligne par des interrupteurs différentiel tétra 40A 30mA, donc mes questions sont les suivantes: 1- l'ampéra...