Bonjour,
1) point réglé
2) j'ai un DB 10/ 30 A et une ligne que j'ai tiré en 10² et ce sur 13m, je ne pense donc pas placer de disj au départ.
3) j'ai trouvé chez Lgd des inter sectionneur de 32A, c'est ce que j'ai l'intention de placer sur mon 2ème tableau.
4) point réglé.
Bonnes fêtes à vous.
3 résultats trouvés
- lun. 29 déc. 2008 10:52
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : mise en place 2ème tableau
- Réponses : 7
- Vues : 3906
- mer. 24 déc. 2008 10:15
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : mise en place 2ème tableau
- Réponses : 7
- Vues : 3906
Re: mise en place 2ème tableau
Bonjour, merci d'avoir pris de votre temps pour me répondre. D'autres questions me viennent à l'esprit : - Puis-je utiliser les borniers que l'on trouve dans les tableaux pour connecter les 5 câbles ? - La connexion du 2ème tableau se faisant entre le DB EDf et le 1er tableau, je n'ai pas à ma dispo...
- mar. 23 déc. 2008 22:38
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : mise en place 2ème tableau
- Réponses : 7
- Vues : 3906
mise en place 2ème tableau
Bonjour, Faisant suite à la rénovation de la cuisine, j'ai été obligé de reprendre l'installation électrique. Le tableau existant ne me permet plus de répondre aux besoins actuels. Mon installation est en tri avec un disjoncteur d'abonné en 500 mA/ 30A. Mon 2ème tableau se situe à 13m du principal. ...