21 résultats trouvés

par mpat
dim. 1 févr. 2009 15:14
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : cable de type TH
Réponses : 4
Vues : 6269

Re: cable de type TH

Bonjour
effectivement je n´en ai jamais entendu parler, j´étais vraiment surpris de voir que tous les cables sont de type de fil TH.
Apparemment ca n´existe pas. je saurais comment me defendre.
Merci beaucoup
par mpat
ven. 30 janv. 2009 22:44
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : cable de type TH
Réponses : 4
Vues : 6269

cable de type TH

Bonjour
Est ce que quelqu´un peut m´aider á connaitre mieux les cables de type TH. Curieux je ne les connais pas du tout. On me demande de reprendre une ancienne installation electrique et d´utiliser des cable de ce type.
Merci
par mpat
ven. 2 janv. 2009 21:45
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : installations electriques
Réponses : 4
Vues : 2676

Re: installations electriques

Salut .c'est á dire que c´est un nouveau batiment en construction (radiologie) . effectivement certains locaux datant de longtemps en possedent, mais je ne souhaiterais pas faire du recopiage á l´aveuglette,j´aimerais savoir si ce n´est pas interdit maintenant. merci
par mpat
sam. 27 déc. 2008 21:03
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Logiciel
Réponses : 17
Vues : 10001

Re: Logiciel

merci pericles, j'ai tenté mais je n´ai pas pu parvenir á creer dans ma gallery. aussi concernant le message sous format .odg comment le faire. Excusez moi il nya pas longtemps que j´ai telechargé le openoffice.org alors je suis á l´apprentissage. merci
par mpat
sam. 27 déc. 2008 15:45
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Logiciel
Réponses : 17
Vues : 10001

Re: Logiciel

Salut, en visitant votre dessin, Pericles, je l´ai trouvé joli et pratique. Je dispose de openoffice 3.00 mais dns la gallery je ne trouve pas de symboles electriques comme sur votre schema.Y a t il quelque chose á faire ? Merci.
par mpat
lun. 22 déc. 2008 14:56
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : installations electriques
Réponses : 4
Vues : 2676

installations electriques

Salut a tous;
j'aimerais savoir s'il est permis de placer des boites de derivation a 40cm ou 50 cm du sol dans un site en construction de l'hopital. merci
par mpat
ven. 31 oct. 2008 22:58
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : prise de terre
Réponses : 3
Vues : 2215

prise de terre

salut a tous. je sollicite votre aide sur le point suivant. j'ai un bloc de batiment a electrifier dans un ensemble de blocs constituant un centre de sante. En effet dans le cahier de charge il est inscrit de faire une prise de terre en fond de fouille avec du cuivre nu de 25mm2. Mais apres calcul d...
par mpat
dim. 31 août 2008 18:44
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Monophasé 220V sur compteur triphasé 380V
Réponses : 4
Vues : 3361

Re: Monophasé 220V sur compteur triphasé 380V

Salut, je vous conseille un technicien en la matiere pour vous repartir equitablement les charges.
cordialement.
par mpat
sam. 30 août 2008 20:03
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Realisation d'installation batiment et tertiaire
Réponses : 1
Vues : 1256

Realisation d'installation batiment et tertiaire

Salut a tous. Quelqu'un peut il m'aider avec un logicielde vtrace de circuits electriques des batiments avec tous les symboles architecturaux et electriques. cordialement
par mpat
mar. 29 juil. 2008 17:42
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Alternateurs sans balais
Réponses : 4
Vues : 3870

Re: Alternateurs sans balais

pour les diodes j' ai remplace par les memes types que celles enlevees.
cordialement

Aller à la recherche avancée