13 résultats trouvés

par Albanelec
sam. 2 mai 2026 11:14
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Besoin d’avis sur l’usage des veilleuses LED dans les installations domestiques
Réponses : 2
Vues : 4406

Re: Besoin d’avis sur l’usage des veilleuses LED dans les installations domestiques

Mon conseil: évites d'acheter une bouse chinoise sur AMZ ou une [Interdit] avec un vendeur inconnu que tu ne pourras jamais contacter en cas de problèmes.
Achète sur un site sur lequel tu peux avoir le vendeur au téléphone qui peux te conseiller :)
par Albanelec
sam. 2 mai 2026 11:09
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Prises qui chauffent
Réponses : 3
Vues : 210

Re: Prises qui chauffent

Tu peux aussi démonter la prise et regarder qu'il n'y a pas un autre circuit gourmand en puissance qui serait repiqué sur cette prise.
Ce qui expliquerait pourquoi elle chauffe sans raison apparente. Si elle chauffe c'est qu'il y a forcément un intensité importante qui la traverse.
Redis nous !
par Albanelec
sam. 2 mai 2026 11:05
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Inverseur de source pour choisir un compteur électrique
Réponses : 3
Vues : 649

Re: Inverseur de source pour choisir un compteur électrique

Sauf si je ne n'ai pas tout compris, mais moi je ne vois pas de problème à utiliser un inverseur de source pour faire ça. En gros dans la deuxième maison, soit tu utilises ton tableau est raccordé au réseau, soit il prend sur le solaire de la première maison. A voir par contre si ton contrat de reve...
par Albanelec
sam. 2 mai 2026 10:55
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Section de fil acceptable dans bornier Legrand
Réponses : 4
Vues : 705

Re: Section de fil acceptable dans bornier Legrand

En pratique ça dépend aussi de ce que tu as à brancher. Si c'est un branchement provisoire avec du 16mm² qui tire pas grand chose, si tu fais bien tes serrages tu ne sera pas embêté (si c'est du câble souple, oublies pas les embouts de câblage). Après si c'est un branchement long terme, qui va tirer...
par Albanelec
sam. 2 mai 2026 10:48
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : [Conseil] Section de câble pour alimentation triphasée (Atelier / Fendeuse)
Réponses : 7
Vues : 532

Re: [Conseil] Section de câble pour alimentation triphasée (Atelier / Fendeuse)

Bonjour, Si je peux me permettre, je viens de consulter mes abaques du travail et du 5G4 pour un moteur triphasé c'est suffisant, ça permet d'aller jusqu'à 50 mètres avec un moteur 10 kW en démarrage direct (le plus gros pic au démarrage). Et avec du 5G4 pour tes autres besoins tu peux "tirer&q...
par Albanelec
ven. 6 déc. 2024 10:51
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Diverses questions sur tableau secondaire.
Réponses : 1
Vues : 5382

Re: Diverses questions sur tableau secondaire.

Bonjour, Quel est la puissance souscrite de votre abonnement ? L'ampérage de votre disjoncteur d'abonné ? C'est en monophasé ? 30A ? 45? 60A ? Pour les dalles LED il faudra les mettre sous un 16A et non un 10A. Sur le chauffage, je mettrai du 2,5mm² à votre place. Pour la section de câble de raccord...
par Albanelec
ven. 6 déc. 2024 10:41
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Câblage d'un disjoncteur
Réponses : 6
Vues : 10419

Re: Câblage d'un disjoncteur

Bonjour, Je me permet de déterrer ce sujet pour poser une question supplémentaire sur les fils servant à faire le shunt. J'ai trouvé cette documentation Schneider: https://ibb.co/nPvPmxH Ils indiquent des longueurs minimales de fils pour le shunt qui me paraissent très importantes. Par exemple 50cm ...
par Albanelec
mer. 7 févr. 2024 11:34
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Alimentation de deux dépendances
Réponses : 7
Vues : 6148

Re: alimentation de deux dépendances

Bonjour, Je rejoins Bob23, mais par contre pas forcément d'accord pour les disjoncteurs 63A. Vous êtes en mono ? Si vous avez un abonnement 12kVA 60A Cela signifierait que vous autorisez 100% du courant délivré par ENEDIS à aller sur les dépendances. Et donc vous risquez de faire sauter le disjoncte...
par Albanelec
mer. 7 févr. 2024 11:18
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : installation d'un tableau bt
Réponses : 3
Vues : 2558

Re: installation d'un tableau bt

Bonjour,
Votre question est un peu vague ...
Pouvez vous nous en dire plus svp ?
Merci

Aller à la recherche avancée