45 résultats trouvés

par tom91
lun. 23 juin 2025 11:26
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Différentiel en régime IT ?
Réponses : 1
Vues : 331

Re: Différentiel en régime IT ?

Bonjour, Voici ce que dit la norme NF C 15100 : Partie 4.1 Protection contre les chocs électriques 411 Mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation 411.3 Prescriptions pour la protection contre les contacts indirects 411.3.3 Protection complémentaire (Amendement A4) En courant alte...
par tom91
jeu. 13 mars 2025 10:54
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime du neutre dans TGBT
Réponses : 5
Vues : 5533

Re: Régime du neutre dans TGBT

1) En principe lorsque l'on est en schéma TNC, on peut voir que le disjoncteur général au secondaire du transformateur ne coupe pas le neutre. Et c'est ainsi jusqu'au moment où le neutre est confondu avec le conducteur PE (ce qu'on appelle donc un PEN). Dès que dans l'installation on vient à séparer...
par tom91
mer. 12 mars 2025 10:42
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime du neutre dans TGBT
Réponses : 5
Vues : 5533

Re: Régime du neutre dans TGBT

Bonjour, pour déterminer un schéma de liaison à la terre côté basse tension, il faut analyser 2 choses. - est-ce qu'un conducteur actif en sortie de la source est relié à la terre - comment sont reliées les masses basse tension Dans votre schéma, - le neutre en sortie du transformateur est raccordé ...
par tom91
mar. 28 janv. 2025 12:04
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Arrêt d'urgence installation tetra
Réponses : 7
Vues : 3339

Re: Arrêt d'urgence installation tetra

Bonjour, D'après la norme NF C15-100, le disjoncteur de branchement n'est pas autorisé à faire office de coupure d'urgence. Il faudra forcément un dispositif qui permette la coupure d'urgence de l'ensemble de vos circuit. (voir 562.9.2.1 Cas d'un branchement à puissance limitée (Amendement A4)) On d...
par tom91
mer. 20 nov. 2024 18:22
Forum : Régime du neutre
Sujet : Questions sur régimes de neutre
Réponses : 2
Vues : 5882

Re: Questions sur régimes de neutre

Bonjour, Je vais essayer de vous répondre en quelques lignes, mais un approfondissement des normes est nécessaire pour bien comprendre. 1- Comment reconnait-on le SLT en ouvrant une armoire ? Il faut aller à la source de l'installation (transformateur HT/BT, transformateur BT/BT, groupe électrogène)...
par tom91
lun. 21 oct. 2024 13:18
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Chute ICC avec porte fusible.
Réponses : 1
Vues : 5445

Re: Chute ICC avec porte fusible.

Bonjour, Je pense que le fusible que l'on préconise de placer ne va pas limiter le courant de court-circuit, par contre, il réalisera surement la coupure en cas de courant de court-circuit maximum si vos disjoncteurs ne sont pas suffisant. J'imagine que tous cela doit être à étudier dans une note de...
par tom91
jeu. 19 sept. 2024 19:25
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : POUVOIR DE COUPURE INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL
Réponses : 4
Vues : 4304

Re: POUVOIR DE COUPURE INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL

Bonjour, Pour faire simple : En régime TT, le courant de défaut "Id" est infime car il sera limité par la résistance de la terre. En régime TN (ou IT dans le cas du 2ème défaut) le courant de défaut peut se compter en plusieurs milliers d'ampères, car la terre est directement raccordé au n...
par tom91
ven. 28 juin 2024 09:11
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Raccordement des équipements incendie avant coupure générale
Réponses : 5
Vues : 5960

Re: Raccordement des équipements incendie avant coupure générale

Bonjour,

Ci-joint l'extrait de la norme NFC 15100 (2002) pour votre cas. (562.9.3 Cas d'une alimentation en aval d'un transformateur HT / BT)

Bonne journée.
par tom91
mer. 19 juin 2024 09:12
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Raccordement des équipements incendie avant coupure générale
Réponses : 5
Vues : 5960

Re: Raccordement des équipements incendie avant coupure générale

Bonjour, Si vous possédez la norme NFC 15100, je vous conseille d'aller au niveau de cet article : 562.9.3 Cas d'une alimentation en aval d'un transformateur HT / BT Personnellement, je pense que l'ajout d'un dispositif de mise hors tension (interrupteur-sectionneur par exemple) en aval du disjoncte...
par tom91
mar. 19 mars 2024 12:12
Forum : Régime du neutre
Sujet : choix protection prise en régime IT
Réponses : 3
Vues : 7210

Re: choix protection prise en régime IT

Bonjour Je vais tenter de répondre à vos questions : On avait placé des fusibles sur les phases du voyant et du coup de poing sécurité. Ils demandent à ce que l'on place aussi des fusible sur le neutre => OK pas de souci Ce que dit la norme : 431.2.2 Installations dont le point neutre n'est pas reli...

Aller à la recherche avancée