45 résultats trouvés
- lun. 23 juin 2025 11:26
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Différentiel en régime IT ?
- Réponses : 1
- Vues : 331
Re: Différentiel en régime IT ?
Bonjour, Voici ce que dit la norme NF C 15100 : Partie 4.1 Protection contre les chocs électriques 411 Mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation 411.3 Prescriptions pour la protection contre les contacts indirects 411.3.3 Protection complémentaire (Amendement A4) En courant alte...
- jeu. 13 mars 2025 10:54
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime du neutre dans TGBT
- Réponses : 5
- Vues : 5533
Re: Régime du neutre dans TGBT
1) En principe lorsque l'on est en schéma TNC, on peut voir que le disjoncteur général au secondaire du transformateur ne coupe pas le neutre. Et c'est ainsi jusqu'au moment où le neutre est confondu avec le conducteur PE (ce qu'on appelle donc un PEN). Dès que dans l'installation on vient à séparer...
- mer. 12 mars 2025 10:42
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime du neutre dans TGBT
- Réponses : 5
- Vues : 5533
Re: Régime du neutre dans TGBT
Bonjour, pour déterminer un schéma de liaison à la terre côté basse tension, il faut analyser 2 choses. - est-ce qu'un conducteur actif en sortie de la source est relié à la terre - comment sont reliées les masses basse tension Dans votre schéma, - le neutre en sortie du transformateur est raccordé ...
- mar. 28 janv. 2025 12:04
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Arrêt d'urgence installation tetra
- Réponses : 7
- Vues : 3339
Re: Arrêt d'urgence installation tetra
Bonjour, D'après la norme NF C15-100, le disjoncteur de branchement n'est pas autorisé à faire office de coupure d'urgence. Il faudra forcément un dispositif qui permette la coupure d'urgence de l'ensemble de vos circuit. (voir 562.9.2.1 Cas d'un branchement à puissance limitée (Amendement A4)) On d...
- mer. 20 nov. 2024 18:22
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Questions sur régimes de neutre
- Réponses : 2
- Vues : 5882
Re: Questions sur régimes de neutre
Bonjour, Je vais essayer de vous répondre en quelques lignes, mais un approfondissement des normes est nécessaire pour bien comprendre. 1- Comment reconnait-on le SLT en ouvrant une armoire ? Il faut aller à la source de l'installation (transformateur HT/BT, transformateur BT/BT, groupe électrogène)...
- lun. 21 oct. 2024 13:18
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Chute ICC avec porte fusible.
- Réponses : 1
- Vues : 5445
Re: Chute ICC avec porte fusible.
Bonjour, Je pense que le fusible que l'on préconise de placer ne va pas limiter le courant de court-circuit, par contre, il réalisera surement la coupure en cas de courant de court-circuit maximum si vos disjoncteurs ne sont pas suffisant. J'imagine que tous cela doit être à étudier dans une note de...
- jeu. 19 sept. 2024 19:25
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : POUVOIR DE COUPURE INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL
- Réponses : 4
- Vues : 4304
Re: POUVOIR DE COUPURE INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL
Bonjour, Pour faire simple : En régime TT, le courant de défaut "Id" est infime car il sera limité par la résistance de la terre. En régime TN (ou IT dans le cas du 2ème défaut) le courant de défaut peut se compter en plusieurs milliers d'ampères, car la terre est directement raccordé au n...
- ven. 28 juin 2024 09:11
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Raccordement des équipements incendie avant coupure générale
- Réponses : 5
- Vues : 5960
Re: Raccordement des équipements incendie avant coupure générale
Bonjour,
Ci-joint l'extrait de la norme NFC 15100 (2002) pour votre cas. (562.9.3 Cas d'une alimentation en aval d'un transformateur HT / BT)
Bonne journée.
Ci-joint l'extrait de la norme NFC 15100 (2002) pour votre cas. (562.9.3 Cas d'une alimentation en aval d'un transformateur HT / BT)
Bonne journée.
- mer. 19 juin 2024 09:12
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Raccordement des équipements incendie avant coupure générale
- Réponses : 5
- Vues : 5960
Re: Raccordement des équipements incendie avant coupure générale
Bonjour, Si vous possédez la norme NFC 15100, je vous conseille d'aller au niveau de cet article : 562.9.3 Cas d'une alimentation en aval d'un transformateur HT / BT Personnellement, je pense que l'ajout d'un dispositif de mise hors tension (interrupteur-sectionneur par exemple) en aval du disjoncte...
- mar. 19 mars 2024 12:12
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : choix protection prise en régime IT
- Réponses : 3
- Vues : 7210
Re: choix protection prise en régime IT
Bonjour Je vais tenter de répondre à vos questions : On avait placé des fusibles sur les phases du voyant et du coup de poing sécurité. Ils demandent à ce que l'on place aussi des fusible sur le neutre => OK pas de souci Ce que dit la norme : 431.2.2 Installations dont le point neutre n'est pas reli...