la consignation
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
la consignation
D'après l'UTE C 18-510 une consignation se fait sous 4 étapes
1) séparation de l’ouvrage des sources de tension;
2) condamnation en position d’ouverture des organes de séparation;
3) sur le lieu de travail, identification de l’ouvrage, pour être certain que les travaux seront bien exécutés sur l’ouvrage ainsi mis hors tension;
4) vérification d’absence de tension immédiatement suivie, dans les cas prévus, de la mise à la terre et en court circuit.
Quand cette opération est effectuée sur le lieu de travail, elle constitue une confirmation de l’identification.
Que pensez vous de ces étapes?
1) séparation de l’ouvrage des sources de tension;
2) condamnation en position d’ouverture des organes de séparation;
3) sur le lieu de travail, identification de l’ouvrage, pour être certain que les travaux seront bien exécutés sur l’ouvrage ainsi mis hors tension;
4) vérification d’absence de tension immédiatement suivie, dans les cas prévus, de la mise à la terre et en court circuit.
Quand cette opération est effectuée sur le lieu de travail, elle constitue une confirmation de l’identification.
Que pensez vous de ces étapes?
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: la consignation
ça colle avec ce que je connait d'une consignation pour travaux
Re: la consignation
Bonjour,
J'apporte une précision, quand à la vérification d'absence de tension:
Sur un cable, la vérification se fait par un moyen destructif (perche à piquer, tranche câble) relié à la terre, pendant cette opération l'opérateur devra avoir ses protection individuelles devra être isolé du sol( tapis caoutchouc) .
Il va sans dire que lorque plusieurs câbles sont en fouille, les plans statistiques et les marques sur les câbles aident à cette opération.
Bonne journée.
J'apporte une précision, quand à la vérification d'absence de tension:
Sur un cable, la vérification se fait par un moyen destructif (perche à piquer, tranche câble) relié à la terre, pendant cette opération l'opérateur devra avoir ses protection individuelles devra être isolé du sol( tapis caoutchouc) .
Il va sans dire que lorque plusieurs câbles sont en fouille, les plans statistiques et les marques sur les câbles aident à cette opération.
Bonne journée.
Re: la consignation
bonjour,
le moyen destructif est utilisé que pour les cables souterrains
et c'est le seul et unique moyen d'effectuer une vat en souterrain
meme si les plans et les marques dans une fouille sur les cables pouvent donner une idée sur le cable
elles ne sont pas suffisantes pour l'identifier avec certitude un cable souterrain
surtout si on ne voit pas les tenants et aboutissant de celui çi
il faut au prealable utiliser un identificateur de cable ( par ex fc 5000 en bt, fc 2000 en hta, modeca ...)
le moyen destructif est utilisé que pour les cables souterrains
et c'est le seul et unique moyen d'effectuer une vat en souterrain
meme si les plans et les marques dans une fouille sur les cables pouvent donner une idée sur le cable
elles ne sont pas suffisantes pour l'identifier avec certitude un cable souterrain
surtout si on ne voit pas les tenants et aboutissant de celui çi
il faut au prealable utiliser un identificateur de cable ( par ex fc 5000 en bt, fc 2000 en hta, modeca ...)
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: la consignation
re,
Moi ce qui me dérange et la première étape...
Séparation
Moi ce qui me dérange et la première étape...
Séparation
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: la consignation
re
c'est le mot Séparation qui te choc ou l'action ?
c'est le mot Séparation qui te choc ou l'action ?
Re: la consignation
Bonsoir,
Il ne faut pas confondre ATTESTATION DE CONSIGNATION et ATTESTATION DE SEPARATION DE RESEAU, il faut que cela soit clair dans les esprits de tout le monde.
Bonne soirée.
Il ne faut pas confondre ATTESTATION DE CONSIGNATION et ATTESTATION DE SEPARATION DE RESEAU, il faut que cela soit clair dans les esprits de tout le monde.
Bonne soirée.
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: la consignation
Bonjour
Je vais développer ce que je pense
Je donne à un "débutant" électricien (habilité bien sur) le guide UTE 18-510 page 59 et lui demande de procéder à une consignation selon les règles de l'art....
Première étape séparation de l'ouvrage des sources de tension;
Que va t'il faire en présence d'un sectionneur??
Ensuite beaucoup plus loin (page 136) UN SECTIONNEUR DE DOIT JAMAIS ÊTRE MANŒUVRÉ EN CHARGE (je ne crois pas qu'il va lire tout le livre pour faire une consignation)
Je pense qu'il y a un sérieux problème dans l'énonciation de cette première étape.
Je vais développer ce que je pense
Je donne à un "débutant" électricien (habilité bien sur) le guide UTE 18-510 page 59 et lui demande de procéder à une consignation selon les règles de l'art....
Première étape séparation de l'ouvrage des sources de tension;
Que va t'il faire en présence d'un sectionneur??
Ensuite beaucoup plus loin (page 136) UN SECTIONNEUR DE DOIT JAMAIS ÊTRE MANŒUVRÉ EN CHARGE (je ne crois pas qu'il va lire tout le livre pour faire une consignation)
Je pense qu'il y a un sérieux problème dans l'énonciation de cette première étape.
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: la consignation
Bonjour,
Pinss, un sectionneur est en principe doté de contacts de précoupure pour agir sur les bobines des contacteurs ou discontacteurs disposés en aval. Cela permet donc de ne pas sectionner en charge..Sinon, on passe par un interrupteur général qui autorise la coupure en pleine charge.
Pinss, un sectionneur est en principe doté de contacts de précoupure pour agir sur les bobines des contacteurs ou discontacteurs disposés en aval. Cela permet donc de ne pas sectionner en charge..Sinon, on passe par un interrupteur général qui autorise la coupure en pleine charge.
Cordialement
GAS
GAS
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: la consignation
salut Gas,
Entièrement d'accord avec toi je savais même que cette question allé être posée...
Mais nous sommes du même métier, et combien d'installation existent sans pré-coupure (de câblée bien sur) ? Nous savons très bien que de nombreuses installations ne répondent pas aux règles de l'art..
Les nouvelles installations sont dotées en général d'un interrupteur sectionneur, mais les anciennes??
Je pense qu'il y a là un gros problème
Entièrement d'accord avec toi je savais même que cette question allé être posée...
Mais nous sommes du même métier, et combien d'installation existent sans pré-coupure (de câblée bien sur) ? Nous savons très bien que de nombreuses installations ne répondent pas aux règles de l'art..
Les nouvelles installations sont dotées en général d'un interrupteur sectionneur, mais les anciennes??
Je pense qu'il y a là un gros problème
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités