choisir la section d'un fil

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par pericles »

bonjour,
la dernière et ultime version du calcul de la chute de tension, pour les calculs je vous conseille d'utiliser un logiciel, ou les calculettes de google play
https://play.google.com/store/apps/deve ... e+DANTIGNY

voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/cpJyPLQ

je ferme le « sujet chute de tension ».
cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

Bonjour à tout le monde

1- si j’ai le data shett d’un conducteur, est ce que ds ce cas je tiens compte de ce data sheet ou bien de la norme nf c 15-100 parce que parfois tu trouves quelque difference entre les deux su coté courant?
2- lorsque je trouve le courant nominal et qu’on l’a trouvé égale par exemple à 140A, ds ce cas on ne fait oas bos calcul à 140A puisqu’il y a facteurs de correction et parfois on prend en cas général une valeur de 0.8 ce qui donne un courant de 149/0.8=175A, c’est sur cette valeur qu’on veut choisir la section du cable , alors au lieu d’utiliser une section de 50 mm2 ( 151A) on utilise 70mm2 (192A), c’est vrai ça?

Merci
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités