Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par Netbyte »

En relisant une 2ème fois le doc, je comprend qu'on fait un premier test avec les 2 bornes du testeur sur phase/neutre (pour vérifier l'isolement phase/neutre), puis entre les phases (plusieurs si on est en triphasé, sinon une seule) et la terre ? C'est bien ça ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par RFco »

jusque là, je n'ai jamais cramé un seul récepteur,

pas de risque à envoyer du 500V à des appareils fonctionnant sous 230V alternatif.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par RFco »

Netbyte a écrit :En relisant une 2ème fois le doc, je comprend qu'on fait un premier test avec les 2 bornes du testeur sur phase/neutre (pour vérifier l'isolement phase/neutre), puis entre les phases (plusieurs si on est en triphasé, sinon une seule) et la terre ? C'est bien ça ?

phase/neutre, oui, mais sans les recepteurs dans ce cas
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par Netbyte »

Ok ce coup ci je pense avoir compris, donc on ferai :
- On met l'installation hors tension et on coupe les disjoncteurs et les différentiels.
1) - On branche une des pointes sur la phase du circuit suspecté, et l'autre pointe sur le neutre. Le tout sans récepteur là pour le coup. On fait le test
- Une fois le test fait, on rebranche les récepteurs (ou alors on shunt la phase et le neutre a l'endroit des récepteurs), on met une pointe sur la phase (ou les phases en triphasé) et l'autre pointe sur la terre (barrette de terre fermée), et on fait le test.
2) autre possibilité on fait le test phase/terre et neutre/terre avec les récepteurs branchés. (au lieu de faire un test phase/neutre sans recepteur)
- C'est ok si tout les tests indique au moins 0,5 megaohms .
Correct ?
Modifié en dernier par Netbyte le sam. 15 juin 2013 15:35, modifié 1 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par RFco »

oui


mais si inférieur à 500Mohms, alors il y a au moins un débu de problème d'isolement
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par Netbyte »

Ok merci de tes lumières !
Sinon si on veut éviter debrancher les recepteurs du début a la fin, on peut faire le test sur phase/terre, puis neutre/terre, sans faire du coup le test phase/neutre (recepteurs débranchés) ?
Ce coup ci promis c'est la dernière question ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par RFco »

pour un test serieux on réunit phase(/s) et neutre et on teste avec la terre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par Netbyte »

Et ce qui les réunis c'est un shunt ? Du coup tu n'es pas obligé de débrancher tes recepteurs ? Tu réunis ton neutre et ta phase ou ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par RFco »

OUI UNION PHASE:NEUTRE
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite

Message par Netbyte »

Ok je viens de comprendre pourquoi.
Si on shunte le neutre et la phase (n'importe où, genre en aval du disjoncteur du circuit a tester), même si il reste des appareils connecté, le potentiel a leur bornes sera de 500v pour le neutre et de 500v pour la phase, donc pas de circulation de courant, donc pas de risque pour les appareils.
De plus si le shunt phase/neutre laisse passer du courant jusqu'a la borne terre (relié au contrôleur), le controlleur affichera une valeur en fonction de l'isolement.
Par contre il y a aurait eu danger pour les appareils connectés, si j'avais fait une mesure avec le controlleur entre phase et neutre, car du courant aurait circulé et en plus la mesure aurait été faussé par la résistance interne des appareils. Par contre il n'y aurait pas eu de soucis sur un controleur phase seule/terre, sauf si le neutre est en contact sur ce circuit avec la terre, d'où ta réponse sur "il faut shunter phase et neutre" ???
J'ai tout bon ???


Si oui HOURRAAHHH. C'est pas facile de tout bien comprendre, ma formation électricien commence la semaine prochaine et je suis déjà à fond dedans.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités