Re: Panne groupe electrogene

Message par Candela »

Bonjour,
BRICOLEUR 2 a écrit : Pourriez vous m'expliquer Candela ce que veut dire (Il me paraissait évident que le circuit d'excitation était HS, restait à savoir où, et j'aurais parié sur un des bobinages du stator).
Le circuit d'excitation, c'est l'ensemble constitué par les bobinages dédiés du stator, le régulateur et le rotor. Si ce circuit est coupé, on marche sur le rémanent, ce qui était le symptôme décrit.
Comme le dit Labobine, tout était faussé puisque l'on vous avait dit que tout était correct.
Donc, en fonction de ces éléments, je pensais que l'un des circuits du stator était coupé, ce que vos mesures n'ont pas confirmé.
Cordialement
Invité

Re: Panne groupe electrogene

Message par Invité »

Re bonjour Candela ,
La dernière mesure de continuité(nulle) sur les bagues du rotor ne confirment elles pas une panne du rotor ?
Merci
A vous lire
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Panne groupe electrogene

Message par Labobine »

re,
Donc, en fonction de ces éléments, je pensais que l'un des circuits du rotor était coupé, ce que vos mesures n'ont pas confirmé.
Même Candela a fini par se mélanger les pinceaux c'est évidemment l'un des circuits du stator qu'il pensait.

Votre coupure au rotor (car il n'y a pas de continuité) empèche le régulateur d'agir.
Vous pouvez toujours aller voir un rebobineur, mais il y a certains rotors qui ne peuvent pas se refaire, quand à trouver cela en pièce détachée autant trouver une aiguille dans une botte de foin.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Panne groupe electrogene

Message par Candela »

Re,
Labobine a écrit : Même Candela a fini par se mélanger les pinceaux c'est évidemment l'un des circuits du stator qu'il pensait.
Exact, j'ai corrigé...
Cordialement
Invité

Re: Panne groupe electrogene

Message par Invité »

Bonjour à tous les deux,
Je voulais vous remercier de votre patiente et surtout de m'avoir trouver la panne.Je vais voir si je peux me faire rebobiner le rotor mais j'ai quelques doutes..
Vos réactions m'ont permis d'en savoir un tout petit peu plus en matière de contrôles.Cela a été pour moi un vrai plaisir.Longue vie à votre forum....
Sincères salutations