Electricien Belge / Chantier Nord de la France

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
alligator427
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mer. 12 nov. 2008 23:31
Contact :

Re: Electricien Belge / Chantier Nord de la France

Message par alligator427 »

Merci pour ta réponse Rfco.
Quand tu dis que tu utilises une cloche de 68, tu veux dire par là
que tu carotte par le dessus et que tu transperce tout le hourdi (dalle) ?
Ou tu y vas par en dessous avec un perforateur (mode sans perc) bien sûr...
Est-ce que nous parlons de la même chose quand nous parlons de hourdi ?
Un hourdi est solidifié par plusieurs barres d'acier qui le traverse dans le sens de sa longueur.
pour percer les hourdis ...à la Belge :-D nous devons utiliser une carotteuse à diamant,
idéalement reliée à une arrivée d'eau, etc... etc...
Ci-joint un lien pour être certain que l'on parle de la même chose ;-)
http://users.skynet.be/maison_michel_et ... ourdi.html
Si tout cela se vérifie.... Pourrais-tu me donner la marque des boîtes que tu utilises ?
NB : Je ne mets pas ton expérience en doute, je veux juste être certain de ne pas faire de connerie
ou d'oublier quelque chose qui m'a l'air VACHEMENT IMPORTANT dans vos habitations
Merci pour les autres réponses que tu m'a laissé. Super
En te remerciant d'avance ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Electricien Belge / Chantier Nord de la France

Message par RFco »

Les hourdis que je connais sont des blocs comme les parpaings et sont sans armature metallique


http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... image&cd=1

Ma solution

Percer un trou par en dessous (même plus grand)

au centre de ce trou, transpercer la dalle (par exemple mêche de 8), mettre en place une tige filetée (avec écrou et rondelle sur le plancher haut) qui permetttra de suspendre le boitier, puis reboucher autour du boitier, ainsi, la tenue est parfaite...


@+


[/color]
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Electricien Belge / Chantier Nord de la France

Message par RFco »

Pour les boites, peu importe la marque, legrand, capri, eur ohm, etc...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
alligator427
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mer. 12 nov. 2008 23:31
Contact :

Re: Electricien Belge / Chantier Nord de la France

Message par alligator427 »

C'est bien ce qui me semblait... nos hourdis ne sont pas les mêmes :(

Merci

@+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités