Alléger mon tableau ... je suis entièrement pour !!!
Maintenant pour la solution des contacteurs secs, je ne sais pas si c'est possible car je pense qu'un contacteur (Rx) est associé à une sonde (Sx) sur le Minor 500.
Voila pourquoi je me retrouve avec 2 contacteurs secs non utilisé. Sinon je dois re-découper ma zone 1 en 2.
Gas, je ne sais pas ce que c'est un disjoncteur DR ?
interconnection section trame 2,5mm2 et 1,5mm2
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: interconnection section trame 2,5mm2 et 1,5mm2
re
Pour R1 àR4, Il faudrait bien s'assurer qu'il s'agit effectivement de contacts secs et non de sorties .
Le schéma de la Minor 500 pourrait mieux vous éclairer.
Si j'ai bien compris votre schéma la Centrale Minor vous permet de définir 4 zones de connexion sous 10A. Reste à savoir à quoi correspondent ses entrées E1 et E2 alimentées depuis S1 et S2 de la Calybox (100mA max)![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Il est bien évident que si les 10A indiquent une intensité totale sur les 4 contacts simultanés, vous serez obligé de passer par des CP
Pour R1 àR4, Il faudrait bien s'assurer qu'il s'agit effectivement de contacts secs et non de sorties .
Le schéma de la Minor 500 pourrait mieux vous éclairer.
Si j'ai bien compris votre schéma la Centrale Minor vous permet de définir 4 zones de connexion sous 10A. Reste à savoir à quoi correspondent ses entrées E1 et E2 alimentées depuis S1 et S2 de la Calybox (100mA max)
Il est bien évident que si les 10A indiquent une intensité totale sur les 4 contacts simultanés, vous serez obligé de passer par des CP
Cordialement
GAS
GAS
Re: interconnection section trame 2,5mm2 et 1,5mm2
La doc du Minor 500 définie les entrées E1 E2 comme "Entrées adressage ou fil pilote"
moi je suis reparti de l'exemple de la doc qui est semblable à mon cas de figure.
voila les docs :
- Minor 500 : http://erbac.free-h.net/schemas/f6151041_1.pdf
- Calibox 320 W : http://erbac.free-h.net/schemas/web_CAL ... 4_rev2.pdf
Autant pour moi Gas, je n'ai pas assez potassé la doc du Minor.
S1 uniquement -> R1, R2, R3, R4
S1 et S3 -> S1 pilote R1 et R2, S3 pilote R3 et R4
S1, S2 et S3 -> S1 pilote R1, S2 pilote R2,S3 pilote R3 et R4
S1, S2, S3, S4 -> Chacune des sondes pilote sa sortie correspondante (ex : S1 pilote R1)
Ce qui donne ceci : http://erbac.free-h.net/schemas/schema-7.jpg
Je ne sais pas si je peux ôter le CP 20A pour relier directement sur R1 et mettre en // la commande du CP 16A ?
En terme de charge cela devrait être OK mais de la puissance avec de la commande ?????
moi je suis reparti de l'exemple de la doc qui est semblable à mon cas de figure.
voila les docs :
- Minor 500 : http://erbac.free-h.net/schemas/f6151041_1.pdf
- Calibox 320 W : http://erbac.free-h.net/schemas/web_CAL ... 4_rev2.pdf
Autant pour moi Gas, je n'ai pas assez potassé la doc du Minor.
S1 uniquement -> R1, R2, R3, R4
S1 et S3 -> S1 pilote R1 et R2, S3 pilote R3 et R4
S1, S2 et S3 -> S1 pilote R1, S2 pilote R2,S3 pilote R3 et R4
S1, S2, S3, S4 -> Chacune des sondes pilote sa sortie correspondante (ex : S1 pilote R1)
Ce qui donne ceci : http://erbac.free-h.net/schemas/schema-7.jpg
Je ne sais pas si je peux ôter le CP 20A pour relier directement sur R1 et mettre en // la commande du CP 16A ?
En terme de charge cela devrait être OK mais de la puissance avec de la commande ?????
Re: interconnection section trame 2,5mm2 et 1,5mm2
bonjour à tous et une bonne année toute électrique.
je reviens vers vous suite au post précédent.
Je viens de câbler mon installation comme vu dans le schéma ci-dessus. J'ai un petite question concernant les contacteurs de puissance :
voila ce que j'ai installé : http://www.cinebazar.fr/[Interdit]_info.ph ... Csid=51e6..
j'en ai mis 2 comme cela mais je voudrais savoir si 1 seul ne suffit pas. En effet, il y a 2 contacts dessus. Je les ai branchés en bipolaire c'est à dire que ça coupe la phase et le neutre. Mais est-il possible de brancher les 2 phases via les 2 contacts pour alimenter les 2 circuits de trame ? dans ce cas je ne coupe pas les neutres.
merci.
je reviens vers vous suite au post précédent.
Je viens de câbler mon installation comme vu dans le schéma ci-dessus. J'ai un petite question concernant les contacteurs de puissance :
voila ce que j'ai installé : http://www.cinebazar.fr/[Interdit]_info.ph ... Csid=51e6..
j'en ai mis 2 comme cela mais je voudrais savoir si 1 seul ne suffit pas. En effet, il y a 2 contacts dessus. Je les ai branchés en bipolaire c'est à dire que ça coupe la phase et le neutre. Mais est-il possible de brancher les 2 phases via les 2 contacts pour alimenter les 2 circuits de trame ? dans ce cas je ne coupe pas les neutres.
merci.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
