Désolé du retard..
Je pensais plutôt relier tous les compteurs via le bus RS485 puis prendre un convertisseur RS485/RS232 pour relier au PC.
Qu'en pensez-vous ?
Attention:
- Si vous choisissez cette méthode, il est important de mettre une résistance de 120
- Bien programmer les données du modbus..: Vitesse : 9600 bps, Bit de départ : 1, Bit de stop : 1, Données : 8 bits.
- Adresser correctement les compteurs sous la forme 0x000x
Cordialement,
Max
