Schéma électrique maison rénovation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Schéma électrique maison rénovation

Message par Carminas »

Il me semble préférable de prévoir :
- un circuit 6² 32A pour les plaques (même si elles seront au gaz) sur lequel vous brancherez dans un premier temps la cuisinière
- un circuit 2,5² 20A pour le four sur lequel vous ne brancherez rien dans un 1er temps.

Cela ne coute rien de passer un circuit de plus au départ, c'est plus galère par la suite.
Peut être que quelqu'un dans le futur ne voudra pas de gaz pour les plaques (ce sera peut être un de vos enfants) et il sera content de trouver le 6² 32A et le 2,5² 20A disponibles pour une plaque élec et un four.

@+
Carminas
Invité

Re: Schéma électrique maison rénovation

Message par Invité »

Bonjour Carminas,

Je retiens votre proposition. Qui peut le plus...

Merci.

Cordialement, Yomax
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités