Installation tableau électrique remorque snack

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
électron libre
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 17:13
Localisation : Haute-savoie
Contact :

Re: Installation tableau électrique remorque snack

Message par électron libre »

Bonsoir,

Rappelons que la C15-100 traite ce genre de cas "unités mobiles et transportables" Partie 7-717.
Il est impératif de respecter cette norme pour votre cas; j'imagine que vous allez accueillir des clients qui vont s'accouder à votre desk qui est peut-être métallique ? Que se passe-t-il en cas de fuite de courant sur l'installation ?
Sans vouloir vous mettre la pression, il ne faut pas négliger cette partie sous prétexte que ce n'est pas une installation fixe.
La norme traite de nombreux points qui n'ont pas été abordé ici. *

Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation tableau électrique remorque snack

Message par RFco »

hello
électron libre a écrit :Bonsoir,

Rappelons que la C15-100 traite ce genre de cas "unités mobiles et transportables" Partie 7-717.
Il est impératif de respecter cette norme pour votre cas; j'imagine que vous allez accueillir des clients qui vont s'accouder à votre desk qui est peut-être métallique ? Que se passe-t-il en cas de fuite de courant sur l'installation ?
Sans vouloir vous mettre la pression, il ne faut pas négliger cette partie sous prétexte que ce n'est pas une installation fixe.
La norme traite de nombreux points qui n'ont pas été abordé ici. *

Cordialement.

Ben justement


le but des forums est de partager ses connaissances, ses expériences

Donc, si tu sait partages (même des doutes argumentés)

Sinon, ton intervention est inutile


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Installation tableau électrique remorque snack

Message par Invité »

Merci

Du coup vous me conseillez quoi pour me relier du compteur de chantier au tableau électrique ?

3 rangées sur mon tableau avec sur chaque rangée un disjoncteur 20 A et une prise 220 volts ? comme sa j' utilise une rallonge du tableau à mon compteur de chantier en 220 v, merci
Invité

Re: Installation tableau électrique remorque snack

Message par Invité »

Aprés l' intervention de électron libre, j' ai trouvé ENFIN la norme c15-100 ici :

xxxxxxxxxxxx

Du coup je vais y voir un peu plus clair même si sa ressemble à du chinois :p

du coup une ame charitable pour me dire si je peux relier plusieurs rallonge à mon compteur provisoire ?

Apparemment oui en mini 2.5 mm2

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation tableau électrique remorque snack

Message par RFco »

Bonsoir


j'ai édité le lien pointant vers un téléchargement illégal d'une version pas forcement à jour de la norme


pour avoir la norme en consultation GRATUITE et légale, aller sur le site de l'AFNOR, il suffit de s'inscrire


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Installation tableau électrique remorque snack

Message par Invité »

Merci RFCO, je vais voir cela de suite, enfin un peu de lumière au bout du tunnel :()(
Invité

Re: Installation tableau électrique remorque snack

Message par Invité »

our avoir la norme en consultation GRATUITE et légale, aller sur le site de l'AFNOR, il suffit de s'inscrire
Je me suis inscrit sur le site de l' AFNOR j' ai cherché tout les normes et impossible de trouvé la c15-100, pourriez vous m' aider merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation tableau électrique remorque snack

Message par RFco »

il faut aller sur la boutique, s'inscrire, et là, possibilité de consulter (pas simple certes la première fois)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation tableau électrique remorque snack

Message par Carminas »

Voir ce lien

http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition

Tapez NF C 15-100 dans le champs de recherche

Consulter le document NF C 15-100 COMPIL

@+
Carminas
Invité

Re: Installation tableau électrique remorque snack

Message par Invité »

Merci

mais sa me met générateur en cours puis un chargement indéfini et rien :)
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités