Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Message par Carminas »

Bonjour

Si vous mettez un disj 25A au départ cela fera une chute de tension maxi de 3% sur 100m et cela vous autorisera 5,7kW qui sera suffisant pour votre usage.

Mettez le sur la rangée que vous voulez

A l'arrivée ID 30mA type AC suffira

Des disj 16A conviendront pours vos 4 circuits (éventuellement 10A pour l'éclairage)

Vous pouvez vous inspirer ce ceci :
Image

@+
Carminas
Avatar du membre
italvital
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 14 déc. 2008 15:35
Contact :

Re: Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Message par italvital »

Super, merci beaucoup pour votre réponse. Je viens d'investir! Marque inconnue (D.B.FL.X) mais ça devrait suffir pour mon abri de jardin.
Reste à commander le disjoncteur 25A sur internet, car je n'en trouve pas en grande surface brico.

A ce sujet, encore une question. Je vais commander ce disjoncteur: http://www.alliancelec.fr/disjoncteur-m ... 07283.html car mon tableau principal est de la même marque.

Il semble difficle de faire rentrer du 16² dans un disj 20A ou 25A. Auriez-vous une idée?

Encore merci!
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Message par Carminas »

Je sais qu'en Legrand cela passe en 16² sur un disj de ce type.
Mais en Schneider, je n'en sais rien.

Si cela ne passe pas, utilisez une borne de raccordement dans le genre de celle-ci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=404905

@+
Carminas
Invité

Re: Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Message par Invité »

La marque Debflex est la marque 1er prix de Leroy Merlin pour info
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités