transformateur de courant [resolu]

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: transformateur de courant

Message par VE Pp »

Bonjour,
Candela a raison pour l'utilisation du TC. Toutefois, vous pouvez laisser l'ampèremètre avec le TC 500/5 sous tension en permanence et investir dans un ampèremètre avec un cadran 250/5 (environ 20 euros). Lorsque vous n'êtes pas en fonctionnement partiel, le TC 250/5 est court-circuité par l'automatisme.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: transformateur de courant

Message par Candela »

Attention, même court-circuité au secondaire, le TC travaille. Un 250/5 ne doit jamais dépasser 300A permanents au primaire.
Avatar du membre
alexdu69
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 16 oct. 2008 15:11
Contact :

Re: transformateur de courant

Message par alexdu69 »

merci pour toutes les reponses je vous remercie probleme resolu merci encore

cordialement alex
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité