Bonsoir a tous.
Voici la situation sur laquelle je voudrais votre avis, je suis consulté pour faire un devis sur un chantier qui est en sommeil depuis 4 ans ?? je n’en connais pas la raison, je pense a un problème financier de l’ancien proprio.
Chantier de rénovation composé de 3 Types 1 de moins de 35m2 et 1 type 2 de 45 m2 + une partie commune cage d’escalier et hall d’entrée. C’est apparts sont destinés a la location.
Bien sur l'électricien qui a fais les travaux a l'origine est introuvable.
Sur place je constate que la partie elec est «terminée » et que le peintre est entrain de finir le dernier appart donc impossible de passer en encastré si modif il y a.
Ces travaux sont bien sur soumis au contrôle Consuel 4 apparts et 1 SG, au niveau courants forts pas trop de problèmes, quelques petits manques mais en gros c’est correct (pas de 30ma type A, pas de douilles DCL, manque quelques PC , pas les 20% de libre ds les tableaux). Je vais mettre tout ça en conformité.
Cela devient plus problématique au niveau des courants faibles, pas de tableau de communication, j’ai bien 1 prise téléphone et 1 prise tv, mais qui partent en encastré dans la colonne courant faibles.
Pour reprendre tout ça il faudrait que je fasse le tour de la pièce via le tableau en moulure, ce qui est dommage pour un des apparts rénovés en totalité.
Pensez vous que le fait de ne pas avoir de tableau de communication est un motif de refus du consuel ou simplement une réserve, auquel cas je passerai outre.
Pour info je me suis rendu cet après-midi au bureau du consuel pour poser la question a un technicien et la madame de l’accueil ma gentiment dit qu’il n’y avait pas de tech disponible et qu’en plus il n’ont pas vocation a renseigner les entreprises. (merci le consuel a 120 roros le papier).
Merci pour vos réponses, il doit bien y avoir quelqu’un sur le forum qui a été conforté a cette situation.
A+
Rapport consuel
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Rapport consuel
Bonsoir,
Le Consuel délivre une "attestation de conformité aux règlements de sécurité".
La partie courants faibles ne saurait concerner la sécurité, il ne doit donc pas y avoir de refus pour ce motif, mais simplement une remarque portée sur l'attestation.
Ce point m'a été clairement expliqué par un Inspecteur du Consuel lors d'une expertise.
Maintenant, je lis souvent que la conformité a été refusée pour des motifs autres...
Donc, voir l'avis des installateurs.
Cordialement
Le Consuel délivre une "attestation de conformité aux règlements de sécurité".
La partie courants faibles ne saurait concerner la sécurité, il ne doit donc pas y avoir de refus pour ce motif, mais simplement une remarque portée sur l'attestation.
Ce point m'a été clairement expliqué par un Inspecteur du Consuel lors d'une expertise.
Maintenant, je lis souvent que la conformité a été refusée pour des motifs autres...
Donc, voir l'avis des installateurs.
Cordialement
Re: Rapport consuel
Salut Candela,
T'es sur qu'il n'y a pas une norme obligeant les tableaux de communication maintenant ?
Il me semblait bien avoir lu çà quelque part
Mais bon, on sait comment sont les bureaux de contrôle en même temps, un peu (trop?) zélé s'ils peuvent faire de l'argent sur notre dos.
@+
Max
T'es sur qu'il n'y a pas une norme obligeant les tableaux de communication maintenant ?
Il me semblait bien avoir lu çà quelque part
Mais bon, on sait comment sont les bureaux de contrôle en même temps, un peu (trop?) zélé s'ils peuvent faire de l'argent sur notre dos.
@+
Max
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Rapport consuel
Salut Max,
Oui, bien sûr, la C15-100 inclut des prescriptions sur le tableau de communication.
Mais ce que m'avait expliqué l'inspecteur, c'est que seules les non-conformités mentionnées dans une partie bien précise du rapport justifiaient une contre-visite (ce sont en fait les points de contrôle du diagnostic électrique). Et sur ce chantier, crois moi que des non-conformités, il y en avait!
Mais les "autres" non-conformités étaient simplement signalées, et encore, pas toutes.
Cette explication était parfaitement logique et cohérente (avec les deux parties bien distinctes de l'imprimé), mais je veux bien croire qu'en d'autres circonstances certains "fassent du zèle".
Cordialement
Oui, bien sûr, la C15-100 inclut des prescriptions sur le tableau de communication.
Mais ce que m'avait expliqué l'inspecteur, c'est que seules les non-conformités mentionnées dans une partie bien précise du rapport justifiaient une contre-visite (ce sont en fait les points de contrôle du diagnostic électrique). Et sur ce chantier, crois moi que des non-conformités, il y en avait!
Mais les "autres" non-conformités étaient simplement signalées, et encore, pas toutes.
Cette explication était parfaitement logique et cohérente (avec les deux parties bien distinctes de l'imprimé), mais je veux bien croire qu'en d'autres circonstances certains "fassent du zèle".
Cordialement
Re: Rapport consuel
Re,
Ouais... A la bonne appréciation quoi... Rigueur quand tu nous tiens pas ...
@+
Max
Ouais... A la bonne appréciation quoi... Rigueur quand tu nous tiens pas ...
@+
Max