Hello,
Non, car ce condo est en série sur un seul ballast
@+
probleme tube fluo
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: probleme tube fluo
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: probleme tube fluo
desole de ne pas avoir donne suite rapidement! donc, j'ai retiré les condos et ca fonctionne. le soucis, c'est que je ne trouve pas les memes pour les remplacer! ils sont cylindrique en alu avec une petite tige filetée au bout pour le fixer! ils ont une valeur de 3.4 microfarad et 450V. j'ai trouvé du 3.4 mais en 650V et du 4.4 en 450V! lequel est il preferable de prendre? en attendant, merci pour vos precedentes reponses!
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: probleme tube fluo
Bonsoir,
Content d'avoir un retour et que mon indication était la bonne.
Prenez les 650V en 3,4 microF
@+
Content d'avoir un retour et que mon indication était la bonne.
Prenez les 650V en 3,4 microF
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: probleme tube fluo
ok! merci beaucoup. a plus
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
