Pas très facile à expliquer...j'essaye quand même.stef67650 a écrit : Par contre, au niveau de la conception qu'est ce qui diffère entre un TT et un TI ? Pourquoi l'un peut et doit être court circuité et pas l'autre ?
Dans un circuit de mesure idéal, la consommation est nulle.
Dans un TI parce que dans P=UI au secondaire la tension est nulle.
Dans un TT parce que au secondaire l'intensité est nulle.
Dans la réalité, cet appareil "parfait" n'existe pas, ne serait-ce que parce que les instruments de mesure consomment. L'essentiel est que l'erreur due à cette consommation reste inférieure à ce qui est défini dans la "classe de précision". C'est pourquoi le constructeur définit une "puissance de précision" , généralement 5, 10, 15VA, plus rarement 30 depuis qu'il y a des appareils de mesure numériques.
Donc le TI comporte un secondaire "gros fil" destiné à fonctionner en permanence en régime de court-circuit : l'impédance doit être la plus faible possible (secondaire TI et circuit de mesure) pour qu'il n'y ait pas de tension.
L'ennui, comme l'a dit Marcel, c'est que ce circuit doit pouvoir supporter le courant de court-circuit du primaire sans saturer(pour que le déclenchement reste possible) et sans griller. Pas simple quand on a (cas rare) des TI 10/5 sur un réseau 12,5 kA!(Nb cela amène en général à utiliser des matériaux à très haute perméabilité comme le Mumétal [source:Universalis])
Le TT est beaucoup plus classique,c'est un transfo simplement destiné à délivrer une puissance ridicule; il suffit que pour cette puissance la chute de tension reste dans la tolérance de précision. L'amont et l'aval peuvent être protégés par fusibles ou disjoncteur.
Dans les deux cas, le nombre de tours de fil doit être très précis afin que le rapport de transformation le soit.
Je voudrais terminer en soulignant qu'avec les appareils électroniques, il est avantageux de passer à des secondaires de TI 1 A, puisque la puissance dissipée par effet Joule est divisée par 25 comparativement à un secondaire 5 A. Ces appareils pourraient même se contenter de beaucoup moins (ils le font en interne), mais des courants trop faibles ne permettent plus de "nettoyer" la corrosion de contact aux connexions.
Avec des circuits 5A, il est courant de consommer 3 VA dans un relais et 20 dans la filerie du circuit de mesure. Avec 1A, on va tomber à 2VA (estimation) dans le relais et 0,8* dans les fils si l'on ne change pas leur section.
Cordialement
erreur rectifiée!
