Bonjour,
Du TN en éclairage public ??
Je partage l'interrogation de Max78 mais vu les avis qui ont suivis je m'interroge doublement.
Si on part sur un TNC, le PEN ne doit pas être coupé donc protection tri ou mono en amont.
Le TNC ne visant généralement que des section de canalisation supérieures à 10 mm2 CU ou 16 mm2 AL, je ne pense pas que ce soit le cas pour cette cabine, ou alors il y a un changement de section, un retour en TNS, et une protection quelque part bien cachée et peut être inadaptée aux courbes de sécurité.
Quoi qu'il en soit ce type de schéma suppose bien évidemment une vérification par le calcul des conditions de fonctionnement des dispositifs de protection et si possible des mesures de contrôle, il nécessite en outre une interconnexion de toutes les masses métalliques.
Im2fast4U a écrit :Avec les grandes longueurs de câble, si le magnétique du disjoncteur est trop élevé, il ne déclenchera pas...
Bien évidemment si ID < I magn et dans ce cas si on ne veut pas du TT on choisi l'IT, mais là on tombe dans l'absurde.
Croyez vous en toute sincérité et vu les coûts induits que des installateurs acceptent de pratiquer autre chose que du TT ? (sauf s'ils y sont contraints)
Je me pose du reste la question de savoir si ces cabines ont bien été prévues pour d'autres types de schémas...mais comme le soulignait Blade3655 la France n'a pas fini de nous étonner.