Liaison equipotentielle sall de bain

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Liaison equipotentielle sall de bain

Message par Carminas »

Pour la boite si cela donne dans la chambre, pas de problème.

Pour la radio je ne sais pas, à mon avis posez une question dédiée à ce sujet.

@+
Carminas
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: Liaison equipotentielle sall de bain

Message par palou43 »

merci une derniere question. au niveau de la les. il faut connecter sur un seul des tuyau cuivre ou sur les 2 a chaque fois?
par exemple pour le seche serviette....
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: Liaison equipotentielle sall de bain

Message par palou43 »

j'ai peut trouver la reponse a ma question mais a confirmé c'est parce que le plombier met des collier qui tien les deux tuyau?

merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Liaison equipotentielle sall de bain

Message par Carminas »

Pour les arrivées d'eau de la douche, de la baignoire et du lavabo les 2.

Pour le radiateur une seule (puisque le radiateur fait par lui même la liaison entre les 2 canalisations).

Extrait de la toute dernière version de la norme (novembre 2008) :

Annexe B - (normative) - Eléments à relier à la liaison équiptentielle supplémentaire

B1 – En règle générale, il y a lieu de relier à la liaison équipotentielle tous les éléments conducteurs dans les conditions de 701.415.2, à l'exception de ceux généralement de petites dimensions qui ne présentent aucun risque d'être portés à un potentiel défini ou différent de celui de la liaison équipotentielle.

B2 – Doivent être reliées à la liaison équipotentielle

a) les canalisations métalliques telles que canalisation d'eau chaude, d'eau froide, de vidange, de gaz ;

b) les corps de baignoire ou les receveurs de douche métalliques ;

c) l'une des canalisations d'arrivée ou de départ de radiateurs de chauffage central intégrant ou non un élément de chauffage électrique quelle que soit sa classe (tels que sèche-serviettes à mode de chauffage mixte).
Lorsqu'un radiateur de chauffage central est relié par des canalisations isolantes, il n'y a pas lieu de relier le radiateur et le distributeur à liaison équipotentielle ;

d) les huisseries métalliques des portes, des fenêtres et des baies si elles peuvent se trouver en contact d’éléments métalliques de la construction (tels qu’armatures du béton). Dans le cas de réhabilitation totale, voir 701.415.2 ;

e) les grillages métalliques dans le cas des éléments chauffants noyés dans le sol (753.4.1.4).

B3 – Il n'est pas nécessaire de relier les appareils non électriques et non chauffants en métal (tels que porte-serviettes) du fait que ces appareils ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des autres éléments conducteurs.

Il n'y a pas lieu également :
- de shunter les raccords filetés des canalisations métalliques d'eau posées en apparent, du fait que le filetage assure une continuité suffisante, même lorsqu'il est garni d'élément de bourrage ;
-de relier à la liaison équipotentielle les robinets reliés à des canalisations en matériaux isolants ou composite à paroi externe isolante.

Les grilles métalliques hautes et basses de ventilation naturelle ne sont pas à relier à la liaison équipotentielle du fait qu'elles ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des autres éléments conducteurs.

B4 – Pour les conduits et les bouches de ventilation mécanique ou de conditionnement d'air, il n'y a lieu de relier ces éléments à la liaison équipotentielle de la salle d'eau que si le conduit principal, la dérivation ou le piquage et la bouche sont métalliques.

@+
Carminas
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: Liaison equipotentielle sall de bain

Message par palou43 »

et pour la paroi douche c'est donc pas necessaire.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Liaison equipotentielle sall de bain

Message par Carminas »

Tel que j'interpréte la norme je dis non.
Pour moi ce n'est pas une huisseries métalliques des portes, des fenêtres et des baies si elles peuvent se trouver en contact d’éléments métalliques de la construction

Mais peut être que d'autres aurons un avis différent.

@+
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Liaison equipotentielle sall de bain

Message par pericles »

Bonjour, pour confirmer la réponse de Carminas , voir l’infotech promotelec folio 8
Extrait http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... elaLES.pdf

Le lien de la doc promotelec http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf

salutations
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liaison equipotentielle sall de bain

Message par RFco »

Salutatous,


En effet, ce n'est pas necessaire pour la porte de douche....


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: Liaison equipotentielle sall de bain

Message par palou43 »

salut j'ai juste une derniere question au niveau du cable a utilisé. il faut du 2.5 vert et jaune? au niveau de la gaine quest ce qu'il faut? comme ya qu'un seul fil a certain endroit?

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liaison equipotentielle sall de bain

Message par RFco »

palou43 a écrit :salut j'ai juste une derniere question au niveau du cable a utilisé. il faut du 2.5 vert et jaune? au niveau de la gaine quest ce qu'il faut? comme ya qu'un seul fil a certain endroit?

merci
hello,

gaine ICTA de 16

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : 4rhum et 9 invités