Conséquence court-circuit?

Contre la foudre, les harmoniques et compatibilités électromagnétiques
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Conséquence court-circuit?

Message par GAS »

re
Si j'ai bien compris, ce disjoncteur tétrapolaire se trouve directement placé en amont des circuits prises et il n'y a aucune autre protection subdivisionnaire mono en aval de ce dernier...
Ce DD en question, était-il à 4 pôles protégés ou 3 pôles + neutre coupé? [thinking]
Cordialement
GAS
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: Conséquence court-circuit?

Message par katinanh1 »

Bonsoir

Il était à 4 pôles protégés
ce disjoncteur tétrapolaire se trouve directement placé en amont des circuits prises et il n'y a aucune autre protection subdivisionnaire mono en aval de ce dernier...
En amont, il ya le DGA et en aval un module porte fusible de 16 A
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Conséquence court-circuit?

Message par GAS »

Bonjour,
On peut constater que le fusible de 16A au pouvoir de coupure supérieur au C60L 32A n'a pas fonctionné.
Il n'y a donc pas eu de sélectivité verticale sur CC dans cette cascade de protections.
Force est de constater que le magnétique du C60L a pour sa part fonctionné avant le fusible. Cependant l'intensité du CC à été suffisammant importante pour détériorer le contact du neutre. Je serais donc tenté de penser que le C60l n'avait pas le pouvoir de coupure suffisant pour répondre aux contraintes ICC à son emplacement.
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Protections particulières »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités