Essai des disjoncteurs 30mA

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Essai des disjoncteurs 30mA

Message par RFco »

fafa04 a écrit :bonjour
juste une petite question bete ;-)
la fonction test des disjo 30ma ne suffit elle pas? je comprend bien que le petit testeur mesure le temps de reaction du disjo , mais pour ce qui est de son calibrage la fonction test doit etre fiable puisque passage par une resistance qui a priori ne devrait pas varié?? les pros qui faites "souvent" des test de differentiel en trouver vous souvent dont le temps de reaction c'est allongé au point de devenir dangereux ca serait inquietant :-o
desolé si j'ai dis des betises mais ca fait bien longtemps que je ne m'etais pas poser se genre de question :-D
cordialement
on va dire que le bouton test sert à savoir si le diff va sauter, mais pas si il y a un raccordement à la terre.

je n'ai pas repéré de diff qui réagissaient de plus en plus lentement (faut dire que je ne mesures que très rarement la vitesse de déclenchement)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Elcisco et 10 invités