installation sous compteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
eliot
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : jeu. 2 oct. 2008 10:30
Contact :

Re: installation sous compteur

Message par eliot »

bonjour, j'aurai 2 nouvelles questions svp,

1º est ce que je peux mettre des disjoncteurs diférentiels dans mon tableau à la place des inter.diférentiels ?

2º je dois protéger un lave vaisselle avec un inter.diférentiel type A 40 A 30 ma et un disjoncteur 20 A, est ce que je peux supprimer le disjoncteur
20 A , et mettre uniquement l'inter.diférentiel ? puisque je n'ai que ça à proteger sur une de mes 3 phases de mon installation en triphasé.
si oui ,est ce que je peux mettre un inter.diférentiel 20 A 30 ma ou 25 A 30 ma au lieu du 40 A 30 ma ?

merci pour vos réponses.
merci à tous les experts (electriciens , professeurs, etc..) en electricité qui fournissent d'excellentes informations sur ce site.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation sous compteur

Message par RFco »

Bonjour Eliot

Oui vous pouvez mettre des disjoncteurs différentiels 40A au lieu des inters différentiels 40A, seulement, c'est beaucoup plus cher

Pour votre lave linge, vous pouvez mettre un disjoncteur différentiel 20A type A en 30mA

On ne met pas seulement un inter diff car il n'est pas protégé en puissance si on en dépasse l'intensité assignée, on le détruit


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
eliot
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : jeu. 2 oct. 2008 10:30
Contact :

Re: installation sous compteur

Message par eliot »

merci pour vos réponses,
si je comprends bien je ne peux pas mettre qu'un inter.diférentiel 20 A 30 ma pour mon lave linge,il faut mettre derriere
l'inter.différentiel un disjoncteur 20 A pour protéger correctement le lave linge .est ce bien cela ?
merci à tous les experts (electriciens , professeurs, etc..) en electricité qui fournissent d'excellentes informations sur ce site.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation sous compteur

Message par RFco »

oui, d'autant plus que les inter diffs en 20 n'existent pas...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
eliot
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : jeu. 2 oct. 2008 10:30
Contact :

Re: installation sous compteur

Message par eliot »

merci pour votre réponse mais je me permets d'insister pour etre sur d'avoir compris,

sur une phase de mon installation triphasée , il faut que je protège mon lave linge (je n'ai que ça à protéger).
donc si l'inter.diférentiel 20 A 30 ma n'existe pas,je dois donc mettre 1 disjoncteur diférentiel 20 A 30 ma et 1 disjoncteur 20 A .
donc 2 choses à cabler , c'est ça ?
merci à tous les experts (electriciens , professeurs, etc..) en electricité qui fournissent d'excellentes informations sur ce site.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation sous compteur

Message par RFco »

oui, ou disjoncteur différentiel 20A type A 30mA

NOTEZ la différence entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
eliot
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : jeu. 2 oct. 2008 10:30
Contact :

Re: installation sous compteur

Message par eliot »

bonjour, je reviens vers vous avec une nouvelle question dont je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum.

Etant donné que j'ai un compteur electromécanique EDF et un abonement HC/HP, je voulais savoir ou arrive l'impulsion donné par EDF au moment du
passage en Heures creuses dans le tableau ? je vous rappelle que j'ai un abonement 12 KV triphasé 3x20A.
je sais que le cablage se fait au niveau des bornes C1 et C2 sur les compteurs electroniques EDF, mais la je crois que c'est différent avec le compteur
electromécanique.Donc je ne sais pas.
Actuellement il n'y a pas de chauffe eau et je dois en insatller un (en triphasé) avec un contacteur jour/nuit (triphasé) , mais il y a un lave linge qui
fonctionne la nuit en heures creuses, car j'entends la bobine d'un contacteur collé vers 23H00 .donc je me dis qu'il doit y avoir les fils pilotes EDF qui
doivent etre conéctés , ( ils arrivent dans le tableau quelque part ? ).

merci pour vos réponses.
merci à tous les experts (electriciens , professeurs, etc..) en electricité qui fournissent d'excellentes informations sur ce site.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation sous compteur

Message par RFco »

bonjour Eliot,

Envoyez une photo du tableau EDF et on vous dira...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
eliot
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : jeu. 2 oct. 2008 10:30
Contact :

Re: installation sous compteur

Message par eliot »

re bonjour,je ne suis pas sur place donc je posterai un message la semaine prochaine avec la photo du tableau.

merci. a plus
merci à tous les experts (electriciens , professeurs, etc..) en electricité qui fournissent d'excellentes informations sur ce site.
Avatar du membre
eliot
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : jeu. 2 oct. 2008 10:30
Contact :

Re: installation sous compteur

Message par eliot »

merci à tous les experts (electriciens , professeurs, etc..) en electricité qui fournissent d'excellentes informations sur ce site.