GTL maison

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: GTL maison

Message par fab »

RFco a écrit :fond bois ou pas on s'en fiche puisque les gaines doivent arriver au tableau


celle en photo a un fond bois, des couvercles et une séparation pour courants forts/faibles

en gros, montant bois 7cmx2,5cm (3 montants), le reste en CP de 12 ou 16 je sait plus


couvercle courant forts et couvercle courant faible



@+

relis ... la reponse est la :-D
Invité

Re: GTL maison

Message par Invité »

Bonsoir messieurs !

Justement j'ai une GTL bois à faire ! :-D

-Petite remarque : la NFC 15-100 impose sans dérogation (à moins que je l'ai loupée) que la GTL aille du sol au plafond. Moi j'ai 4.50m et ça finira probablement comme placard vu que j'ai tout distribué par le bas... Il me semble donc que la 1/2 GTL soit non-conforme.

-Question prix on trouve des GTL de 600 x 250 x 2600 Michaud à 100 €.

-Pour le coup de ne pas monter la platine DB sur du bois ça dépend de la 14-100 ?

A +

Olive
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: GTL maison

Message par fab »

salut

il ne faut pas confondre " gtl" au sens espace réservé et "gtl" au sens goulotte

je ne suis pas un expert mais si j'ai bien compris ce qui a ete dis a ce sujet, la c15-100 fait mention d'un espace aux dimensions précisées qui est réservé au matériel électrique et qui effectivement va du sol au plafond

nulepart dans la c15-100 il n'est fait mention que la goulotte ( en bois ou pas ) aille du sol au plafond.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL maison

Message par Carminas »

Bonsoir

fab a tout résumé.

Pas d'obligation de mettre une goulotte de haut en bas, si votre GTL est en saillie.
Il faut juste un volume dédié à la GTL qui va du haut en bas.

@+
Carminas
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: GTL maison

Message par fab »

j'avais pas vu la 2eme question


oui le tableau compteur disjoncteur dépend de la c14-100 et oui c'est elle qui dit de ne pas le mettre sur du bois
Invité

Re: GTL maison

Message par Invité »

Je suis d'accord avec toi, la GTL est avant tout un espace, puisqu'elle peut être encastrée, semi-encastrée ou en saillie.

Par contre :


La GTL doit être matérialisée

La GTL a des dimensions intérieures minimales suivantes :
- largeur = 600 mm ;
- profondeur = 200 mm ;
- hauteur = toute la hauteur du sol au plafond.


Il me semble juste un peu improbable d'avoir une partie encastrée et une partie saillie... quoique, dans le cadre d'une rénov avec mise aux normes. [thinking]
Invité

Re: GTL maison

Message par Invité »

Oups trop lent.

Ok pour la 14-100 Fab ;-)

Par contre pour le coup de l'espace réservé, je n'arrive pas à vous comprendre :oops: .

Il est bien précisé que la GTL doit être matérialisée.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL maison

Message par Carminas »

Bonsoir

Il faut lire le texte jusqu'au bout :

Dans le cas d'une installation en saillie, la matérialisation de la GTL peut se limiter à un système constitué par un ensemble goulotte(s) plus coffrets.

@+
Carminas
Invité

Re: GTL maison

Message par Invité »

Je suis vraiment confus, j'ai lu ce texte jusqu'au bout une dizaine de fois, et je ne comprends toujours pas en quoi cela nous permet de ne pas avoir à matérialiser cet espace GTL du sol au plafond.

Des goulottes certes mais du sol au plafond...

Je me sens un peu bourricot là... [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL maison

Message par Carminas »

Sur une GTL en saillie, le volume mini 600x200xhauteur de pièce doit être dédié à la GTL, mais n'a pas besoin d'être matérialisé.

La matérialisation se limite aux goulottes et coffrets que l'on peut mettre dedans aux endroits où l'on en a besoin.

Si pas besoin de goulotte sur toute la hauteur on en mets pas sur toute la hauteur.
Idem pour la largeur, on ne mets pas une goulotte qui fait 600 de large.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités