Bonjour,
je cherche une reglementation qui m'indique dans quel cas j'ai l'obligation d'installer un paratonner sur un batiment.
merci d'avance!
paratonnerre
- Patrick21
- Assidu
- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: paratonnerre
bonjour,
Dire qu'il y a obligation d'installer un paratonnerre relève d'un abus de langage car il faut plutot parler d'IEPF (installations extérieures de protection foudre).
En fait, au regard de la norme NFC 17-100, il est demandé de réaliser une étude du risque foudre et la conclusion conduira à installer éventuellement une protection foudre qui pourra selon le cas être une IEPF qu'il conviendra de compléter d'une IIPF (installation intérieure de protection foudre = parafoudre) et d'une mise à la terre.
IEPF
- rien (la structure elle même fait office de protection contre la foudre : hangar métallique)
- paratonnerre (pointe simple ou PDA (paratonnerre à dispositif d'amorçage): la majorité des cas en France)
- cage maillée (ruban plat 30x2 disposé en toiture tous les 5 m par exemple) éventuellement sur les façades (cas des IGH>60m)
- cage maillée simplifiée (idem ci dessus mais avec des tiges (pointes simples de 50 cm) en extrémité de bâtiment
- fils tendu (fils de cuivre tendu entre poteaux au dessus des installations==> poste sources EDF, lignes de transport EDF)
Il existe d'autres solutions comme l'abonnement à meteorage, le moulin à champ associé ou non à un groupe électrogène.
La réglementation impose de conduire une etude du risque foudre :
- lorsque que le niveau kéraunique est supérieur à 25
- pour certaines ICPE (installation classées pour la protection de l'environnement) soumises à autorisation
- pour les IGH (immeubles de grande hauteur: > 28m pour le tertiaire et > 50m pour habitation)
- pour les installations pyrotechniques
- pour certaines installations présentant un risque ATEX (atmosphères explosibles)
- les monuments historiques
- etc
cordialement,
Dire qu'il y a obligation d'installer un paratonnerre relève d'un abus de langage car il faut plutot parler d'IEPF (installations extérieures de protection foudre).
En fait, au regard de la norme NFC 17-100, il est demandé de réaliser une étude du risque foudre et la conclusion conduira à installer éventuellement une protection foudre qui pourra selon le cas être une IEPF qu'il conviendra de compléter d'une IIPF (installation intérieure de protection foudre = parafoudre) et d'une mise à la terre.
IEPF
- rien (la structure elle même fait office de protection contre la foudre : hangar métallique)
- paratonnerre (pointe simple ou PDA (paratonnerre à dispositif d'amorçage): la majorité des cas en France)
- cage maillée (ruban plat 30x2 disposé en toiture tous les 5 m par exemple) éventuellement sur les façades (cas des IGH>60m)
- cage maillée simplifiée (idem ci dessus mais avec des tiges (pointes simples de 50 cm) en extrémité de bâtiment
- fils tendu (fils de cuivre tendu entre poteaux au dessus des installations==> poste sources EDF, lignes de transport EDF)
Il existe d'autres solutions comme l'abonnement à meteorage, le moulin à champ associé ou non à un groupe électrogène.
La réglementation impose de conduire une etude du risque foudre :
- lorsque que le niveau kéraunique est supérieur à 25
- pour certaines ICPE (installation classées pour la protection de l'environnement) soumises à autorisation
- pour les IGH (immeubles de grande hauteur: > 28m pour le tertiaire et > 50m pour habitation)
- pour les installations pyrotechniques
- pour certaines installations présentant un risque ATEX (atmosphères explosibles)
- les monuments historiques
- etc
cordialement,
Re: paratonnerre
merci pr ta réponse, je vais de ce pas regarder la 17-100 et je reviendrais surement vers toi pour d'autres questions :)
- parafoudre
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : jeu. 17 déc. 2009 11:45
- Contact :
Re: paratonnerre
La norme 17 100 a évoluée en 2006.
L'obligation d'installation d'un paratonnerre est maintenant définie suite à une analyse de risque dont les modalités sont décrites dans la norme NF 62305-2. S'il apparait qu'un dispositif de protection est nécessaire, une étude technique est alors conduite. Elle visera à définir les prescriptions de protections externes, conformément à la norme 62305-3, et internes conformément à la norme NF 62305-4.
/edit Max78: Le bonjour/bonsoir n'est pas une option ...
L'obligation d'installation d'un paratonnerre est maintenant définie suite à une analyse de risque dont les modalités sont décrites dans la norme NF 62305-2. S'il apparait qu'un dispositif de protection est nécessaire, une étude technique est alors conduite. Elle visera à définir les prescriptions de protections externes, conformément à la norme 62305-3, et internes conformément à la norme NF 62305-4.
/edit Max78: Le bonjour/bonsoir n'est pas une option ...
Modifié en dernier par Max78 le mer. 9 févr. 2011 23:43, modifié 2 fois.
Raison : Un peu de politesse SVP, on est pas au marché ... !
Raison : Un peu de politesse SVP, on est pas au marché ... !
Re: paratonnerre
Bonjour,
afin d'éviter la création d'un nouveau sujet, je rebondis sur celui-ci !
J'ai inspecté un bâtiment doté de 2 paratonnerres à dispositif d'armoçage et ces 2 PDA sont reliés au même et unique conducteur de descente.
Pourtant, à l’article 2.3.1 de la NF C17-102, je lis que « chaque PDA doit être relié à la terre par au moins une descente ».
Cela veut donc dire que mon installation n'est pas aux normes ?! Est-ce dangereux ? Dois-je déconnecter un paratonnerre ou c'est mieux que sans ainsi ?
Merci pour vos réponses !!
afin d'éviter la création d'un nouveau sujet, je rebondis sur celui-ci !
J'ai inspecté un bâtiment doté de 2 paratonnerres à dispositif d'armoçage et ces 2 PDA sont reliés au même et unique conducteur de descente.
Pourtant, à l’article 2.3.1 de la NF C17-102, je lis que « chaque PDA doit être relié à la terre par au moins une descente ».
Cela veut donc dire que mon installation n'est pas aux normes ?! Est-ce dangereux ? Dois-je déconnecter un paratonnerre ou c'est mieux que sans ainsi ?
Merci pour vos réponses !!
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: paratonnerre
Bonjour,
Dans le cas contraire il faut en prévoir au moins 2.
Mais effectivement chaque PDA devrait avoir au moins un conducteur de descente dédié.
C'est exact si la hauteur du bâtiment est < 28m ou si la longueur du cheminement horizontal du conducteur de descente est < à celle de son cheminement vertical.fili a écrit :Pourtant, à l’article 2.3.1 de la NF C17-102, je lis que « chaque PDA doit être relié à la terre par au moins une descente ».
Dans le cas contraire il faut en prévoir au moins 2.
A ma connaissance dans le cas d'une protection multiple, les bases des mâts rallonges doivent être interconnectés sur la toiture par un conducteur cuivre identique à celui des descentes.fili a écrit :J'ai inspecté un bâtiment doté de 2 paratonnerres à dispositif d'armoçage et ces 2 PDA sont reliés au même et unique conducteur de descente.
Mais effectivement chaque PDA devrait avoir au moins un conducteur de descente dédié.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité