Bonjour,
Je souhaiterai avoir quelques informations concernant le remplissage de l'attestation du consuel :
1) J'ai 12 volets roulants protegés par 3 disj 10A (4 par disj). Ca se rempli quelque part sur l'attestation ? car il n'y a d'indiqué que les prises de courant et les foyers lumineux sur l'attestation...
2) J'ai des prises commandées. C'est considéré comme des prises ou des foyers lumineux?
3) Je n'ai pas mesuré la terre (pas d'appareil de mesure). Je crois que le consuel le fera de lui-meme non?
Merci à tous!
Attestation Consuel
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Attestation Consuel
Bonjour,
Il faut les comptabiliser dans la rubrique "14" avec les autres circuits.smorgan a écrit :1) J'ai 12 volets roulants protegés par 3 disj 10A (4 par disj). Ca se rempli quelque part sur l'attestation ? car il n'y a d'indiqué que les prises de courant et les foyers lumineux sur l'attestation...
Les prises commandées sont considérées comme des points lumineux.smorgan a écrit :2) J'ai des prises commandées. C'est considéré comme des prises ou des foyers lumineux?
Cela ne devrait pas poser de problème dans la mesure où l'inspecteur doit se déplacer et donc la vérifier.smorgan a écrit :3) Je n'ai pas mesuré la terre (pas d'appareil de mesure). Je crois que le consuel le fera de lui-meme non?
Cordialement
GAS
GAS
Re: Attestation Consuel
Merci pour cette réponse si rapide!!!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
