- jeu. 7 août 2008 22:40
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Disjoncteurs différentiels surchargés
- Réponses : 13
- Vues : 10823
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
Mes reponses sont en bleues. Bonsoir, la réponse à votre post 20 :02 Point 1 : il faut faire apparaître le contacteur J / N sur le schéma – de manière symbolique même si votre logiciel ou sa bibliothèque ne le permet pas ou au minimum le pictogramme de la fonction , la lettre K par exemple Il faut ...
- jeu. 7 août 2008 20:02
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Disjoncteurs différentiels surchargés
- Réponses : 13
- Vues : 10823
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
Alors pour répondre aux questions : - cumulus : En effet, j'ai bien le contacteur J/N câblé (et le contacteur J/N se trouve sur le rail DIN sur la rangée Salle de bains) - La puissance totale des 6 radiateurs est de 7250 W - Le parafoudre se trouve physiquement sur la premiere ligne (Folio 1 M6) qui...
- jeu. 7 août 2008 11:09
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Disjoncteurs différentiels surchargés
- Réponses : 13
- Vues : 10823
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
Merci à vous !
En effet je ne vous ai pas montré les autres circuits, vous verrez sur ce lien, l'installation réalisée qui a été modifiée.
Je vous remercie de me dire si c'est correct. Normalement ... oui.
En effet je ne vous ai pas montré les autres circuits, vous verrez sur ce lien, l'installation réalisée qui a été modifiée.
Je vous remercie de me dire si c'est correct. Normalement ... oui.
- mer. 6 août 2008 23:46
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Disjoncteurs différentiels surchargés
- Réponses : 13
- Vues : 10823
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
Donc, si je procède ainsi : 1. Sur mon disjoncteur différentiel 40 A type A : - 1 disjoncteur 32 A (plaque de cuisson) - 1 disjoncteur 20 A (LL) 2. Sur mon autre disjoncteur différentiel 40 A type AC : - 1 disjoncteur 20 A (SL) - 1 disjoncteur 20 A (four) - 1 disjoncteur 20 A (1 radiateur) - 1 disjo...
- mer. 6 août 2008 19:10
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Disjoncteurs différentiels surchargés
- Réponses : 13
- Vues : 10823
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
woops ! Autant pour moi, tous mes disjonteurs differentiels sont cablés en 10² et non en 6². La superficie du logement est de 105 m². ...Oui le consuel est passé et a dit qu'il y avait surcharge des 2 diff. type A Et il doit repasser... :( donc dans l'absolu, puis je faire ceci : 1 - disjoncteur dif...
- mer. 6 août 2008 12:47
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Disjoncteurs différentiels surchargés
- Réponses : 13
- Vues : 10823
Disjoncteurs différentiels surchargés
Bonjour, Je me rapproche vers vous pour vous poser une question sur laquelle je coince... : - Disjoncteur principal 15/45A 500 mA 1. Sur mon disjoncteur différentiel 40 A type A cablé en 6², j'ai : - 1 disjoncteur 32 A (four) - 1 disjoncteur 20 A (LL) - 1 disjoncteur 20 A (SL) 2. Sur mon autre disjo...