6 résultats trouvés

par manu74
jeu. 7 août 2008 22:40
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Disjoncteurs différentiels surchargés
Réponses : 13
Vues : 10823

Re: Disjoncteurs différentiels surchargés

Mes reponses sont en bleues. Bonsoir, la réponse à votre post 20 :02 Point 1 : il faut faire apparaître le contacteur J / N sur le schéma – de manière symbolique même si votre logiciel ou sa bibliothèque ne le permet pas ou au minimum le pictogramme de la fonction , la lettre K par exemple Il faut ...
par manu74
jeu. 7 août 2008 20:02
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Disjoncteurs différentiels surchargés
Réponses : 13
Vues : 10823

Re: Disjoncteurs différentiels surchargés

Alors pour répondre aux questions : - cumulus : En effet, j'ai bien le contacteur J/N câblé (et le contacteur J/N se trouve sur le rail DIN sur la rangée Salle de bains) - La puissance totale des 6 radiateurs est de 7250 W - Le parafoudre se trouve physiquement sur la premiere ligne (Folio 1 M6) qui...
par manu74
jeu. 7 août 2008 11:09
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Disjoncteurs différentiels surchargés
Réponses : 13
Vues : 10823

Re: Disjoncteurs différentiels surchargés

Merci à vous !

En effet je ne vous ai pas montré les autres circuits, vous verrez sur ce lien, l'installation réalisée qui a été modifiée.

Je vous remercie de me dire si c'est correct. Normalement ... oui.
par manu74
mer. 6 août 2008 23:46
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Disjoncteurs différentiels surchargés
Réponses : 13
Vues : 10823

Re: Disjoncteurs différentiels surchargés

Donc, si je procède ainsi : 1. Sur mon disjoncteur différentiel 40 A type A : - 1 disjoncteur 32 A (plaque de cuisson) - 1 disjoncteur 20 A (LL) 2. Sur mon autre disjoncteur différentiel 40 A type AC : - 1 disjoncteur 20 A (SL) - 1 disjoncteur 20 A (four) - 1 disjoncteur 20 A (1 radiateur) - 1 disjo...
par manu74
mer. 6 août 2008 19:10
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Disjoncteurs différentiels surchargés
Réponses : 13
Vues : 10823

Re: Disjoncteurs différentiels surchargés

woops ! Autant pour moi, tous mes disjonteurs differentiels sont cablés en 10² et non en 6². La superficie du logement est de 105 m². ...Oui le consuel est passé et a dit qu'il y avait surcharge des 2 diff. type A Et il doit repasser... :( donc dans l'absolu, puis je faire ceci : 1 - disjoncteur dif...
par manu74
mer. 6 août 2008 12:47
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Disjoncteurs différentiels surchargés
Réponses : 13
Vues : 10823

Disjoncteurs différentiels surchargés

Bonjour, Je me rapproche vers vous pour vous poser une question sur laquelle je coince... : - Disjoncteur principal 15/45A 500 mA 1. Sur mon disjoncteur différentiel 40 A type A cablé en 6², j'ai : - 1 disjoncteur 32 A (four) - 1 disjoncteur 20 A (LL) - 1 disjoncteur 20 A (SL) 2. Sur mon autre disjo...

Aller à la recherche avancée