5 résultats trouvés

par enemme
sam. 26 janv. 2019 10:52
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Confirmation schéma électrique pour un nouveau.
Réponses : 9
Vues : 4916

Re: Confirmation schéma électrique pour un nouveau.

Ok si 7kW le disjoncteur 32A conviendra En synthèse, soit vous restez en l'état mais c'est non conforme et si jamais un jour vous vendez ce sera indiqué sur le diagnostic électrique Soit vous changez le 300mA par un 30mA, en espérant que ce ne soit pas incompatible avec le four. Merci pour tous. je...
par enemme
sam. 26 janv. 2019 10:41
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Confirmation schéma électrique pour un nouveau.
Réponses : 9
Vues : 4916

Re: Confirmation schéma électrique pour un nouveau.

C'est peut être un four professionel, pas destiné à une habitation ? Sinon pourquoi vous avez mis 6² 32A s'il disent 40A (et donc 10²) ? Quelle est la puissance maxi du four ? Vous avez l'abonnement EDF en conséquence ? Je suis en train de douter là. la puissance du four est de 7kw. donc 7000/230 =...
par enemme
sam. 26 janv. 2019 09:59
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Confirmation schéma électrique pour un nouveau.
Réponses : 9
Vues : 4916

Re: Confirmation schéma électrique pour un nouveau.

Si vous voulez etre aux normes et en sécurité oui. Qu'est ce qui vous a conduit à choisir un 300mA ? La fiche technique du four qui préconise, je cite Note : Pour la protection de votre four HELIOS préférer un disjoncteur différentiel 40 Ampères en 300mA en 230 V monophasé Ou si vous choisissez le ...
par enemme
sam. 26 janv. 2019 09:50
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Confirmation schéma électrique pour un nouveau.
Réponses : 9
Vues : 4916

Re: Confirmation schéma électrique pour un nouveau.

Bonjour C'est juste, je ne vois pas où est votre problème, même si le plus souvent, c'est plus simple de prendre du matériel peignable. J'arrive votre attention sur le fait qu'en locaux d'habitation, un différentiel 30mA est obligatoire en tête de tous les circuits. Bonjour Carminas, Merci de votre...
par enemme
sam. 26 janv. 2019 09:14
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Confirmation schéma électrique pour un nouveau.
Réponses : 9
Vues : 4916

Confirmation schéma électrique pour un nouveau.

Bonjour à tous, Je viens juste de m’inscrire sur votre forum et je vous remercie d’avance des réponses que vous allez pouvoir m’apporter. Voici la situation. Je dois brancher sur mon compteur le nouveau four à poterie de ma compagne. c’est un four de Puissance 7kW - 32A en 230V 50 Hz monophasé et vo...

Aller à la recherche avancée