- mar. 28 juin 2022 19:40
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Puissance réactive négative
- Réponses : 9
- Vues : 6137
Re: Puissance réactive négative
Bonjour A mon petit niveau ,un jour j'avais un transfo de 100VA à vide et je mesurai le courant. J'ai branché en parallèle à ce transfo une ampoule LED. A ma grande surprise l'intensité a diminué. Elle se comportait comme un condensateur. Donc si vous avez une quantité considérable de lampes LED ......
- dim. 28 févr. 2021 16:20
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Marquages disjoncteur différentiel 30ma/500ma
- Réponses : 3
- Vues : 2074
Re: Marquages disjoncteur différentiel 30ma/500ma
Bonjour l'aileron de requin : """"""Les DDR déclenchent parfois pour des raisons autres que la présence d’un défaut d’isolement. Les causes sont variées : orages, manoeuvre des appareils haute tension, courants de court-circuit, démarrages des moteurs, allumages de tube...
- mar. 5 janv. 2021 00:29
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Ecran semi conducteur d'un câble HTA
- Réponses : 3
- Vues : 2289
Re: Ecran semi conducteur d'un câble HTA
Bonsoir
En rendant "lisse" les deux armatures du condensateurs l'isolant est soumis de manière homogène au champ électrique donc il n'y a pas de points de fatigue particulier , donc pas de risque particulier de claquage.
.
En rendant "lisse" les deux armatures du condensateurs l'isolant est soumis de manière homogène au champ électrique donc il n'y a pas de points de fatigue particulier , donc pas de risque particulier de claquage.
.
- lun. 4 janv. 2021 11:17
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Ecran semi conducteur d'un câble HTA
- Réponses : 3
- Vues : 2289
Re: Ecran semi conducteur d'un câble HTA
bonjour Imaginons que vous ayez un condensateur dont chaque armature est un grillage. Vous auriez des effets de pointe à chaque croisillon et donc ne fatigue de l'isolant. Si chaque armature est rendue "lisse" par un semi conducteur, il n'y a plu d'effet de pointe et donc plu de fatigue. A...
- jeu. 5 sept. 2019 20:01
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : Surtension transfo zig zig étoile
- Réponses : 3
- Vues : 4568
Re: Surtension transfo zig zig étoile
Bonsoir Si je ne me trompe pas , en fonctionnement normal nous avons sur une colonne primaire , l'addition d'un enroulement en demi tension simple d'une phase avec l'inverse d'un enroulement en demi tension simple d'une autre phase. Sur un défaut , le neutre se trouve remplacé par une phase , et don...
- lun. 13 mai 2019 00:46
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : Surtension transfo zig zig étoile
- Réponses : 3
- Vues : 4568
Re: Surtension transfo zig zig étoile
Bonsoir Ce n'est pas très clair, vous est il possible de préciser: - Ce transfo HTA/BT sert il de bobine point neutre pour la HTA ? -s'il sert de point neutre pour la HTA comment se fait il qu'il soit dissociable de la HTA avec un disjoncteur? -70ms parait un temps bien court pour le déclenchement d...
- sam. 8 déc. 2018 01:05
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Calcul courant capacitif
- Réponses : 8
- Vues : 7877
Re: Calcul courant capacitif
je corrige mon message car j'ai mal lu le votre
je ne vois pas l'utilité de prendre en compte la longueur entre le transfo HTB/HTA et les cellules (pour le courant capacitif)
à mois que nous soyons dans un cas très exceptionnel
je ne vois pas l'utilité de prendre en compte la longueur entre le transfo HTB/HTA et les cellules (pour le courant capacitif)
à mois que nous soyons dans un cas très exceptionnel
- sam. 8 déc. 2018 00:53
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Calcul courant capacitif
- Réponses : 8
- Vues : 7877
Re: Calcul courant capacitif
mais à quoi ça va servir ? , c'est généralement dérisoire en face du réseau, et en admettant, sur quel relais vat il agir ???
J'en arrive à supposer que ce n'est pas chez notre distributeur national , ou pas en France
J'en arrive à supposer que ce n'est pas chez notre distributeur national , ou pas en France
- ven. 7 déc. 2018 19:54
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Calcul courant capacitif
- Réponses : 8
- Vues : 7877
Re: Calcul courant capacitif
bonsoir oui je connais cela , mai ça ne répond pas à ma question. sur un défaut -Le courant capacitif de la liaison du trasfo aux cellules est généralement dérisoire par rapport à celui de tout le réseau -le TC sur le neutre va voir capacitif réseau + capacitif liaison transfo + le défaut terre et a...
- ven. 7 déc. 2018 15:26
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Calcul courant capacitif
- Réponses : 8
- Vues : 7877
Re: Calcul courant capacitif
Bonjour intertarik
Un truc travaille ma curiosité :
Qu'allez vous faire de la connaissance de ce courant capacitif et qu'allez vous régler ???
Merci
Un truc travaille ma curiosité :
Qu'allez vous faire de la connaissance de ce courant capacitif et qu'allez vous régler ???
Merci