Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Encore une fois merci Carminas, Je viens de finir pour le haut, j'ai branché les ID de façon indépendante et en 16² rigide, un peu galère mais de cette manière je suis tranquille. Il me reste plus qu'à faire le bas maintenant. Je ne savais pas qu'il existait du 16² souple mais c'est bon à savoir. Su...
- ven. 23 nov. 2018 23:43
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
- Réponses : 39
- Vues : 45010
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Bin merci Carminas, je n'ai plus qu'à recommencer demain et tout brancher avec du 16mm². Heureusement que ce n'est pas le plus difficile. Par contre quelle dimension de fil dois-je prendre pour alimenter les disjoncteur en partant des connections du bas des ID, moi j'ai pris du 6², on peut le voir s...
- ven. 23 nov. 2018 20:14
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
- Réponses : 39
- Vues : 45010
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Bonsoir, j'ai commencé par changer le tableau de mon garage. Comme vous pouvez le constater, c'est très fouillis. https://i59.servimg.com/u/f59/19/66/54/89/117.jpg Là, comme ça, c'est déjà mieux. https://i59.servimg.com/u/f59/19/66/54/89/511.jpg Maintenant, j'en viens aux questions, le tableau est a...
- dim. 4 nov. 2018 13:35
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
- Réponses : 39
- Vues : 45010
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Bonjour Alimenter le nouveau tableau avec 2 fils est effectivement une solution. Mais dans ce cas, vous n'aurez plus qu'une phase d'active et seulement 30A. Il faut donc que ce soit de courte durée Une fois le changement de DB fait, le 6² ne devrait être que très provisoire car il ne pourra pas enc...
- ven. 2 nov. 2018 17:22
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
- Réponses : 39
- Vues : 45010
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Bonjour, ce matin j'avais rendez vous avec le technicien de chez EDF pour passer du triphasé au monophasé. En voyant le bas de mon disjoncteur distributeur, ce dernier à refusé de faire l'intervention sous prétexte qu'il y avait 3 fils sur chaque borne de connexion. Théoriquement un seul fil aurait ...
- jeu. 25 oct. 2018 06:27
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
- Réponses : 39
- Vues : 45010
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Le principe justement c'est de garder le 6² Au lieu d'avoir une seule alimentation en 16² on a 2 en 6² qui alimentent chacune une rangée. Les dispositifs tetra au départ et à l'arrivée sont là pour assurer la coupure en une seule action. Et le disjoncteur 32A au départ protège le 6² contre les surc...
- mer. 24 oct. 2018 09:48
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
- Réponses : 39
- Vues : 45010
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Sinon, une petite astuce, si vous voulez conserver votre alimentation tri d'un tableau divisionnaire toute en passant en mono https://nsm09.casimages.com/img/2018/08/04//mini_180804012141383215834191.jpg Bonjour et merci Carminas pour cette astuce. Si j'ai bien compris, sur le disjoncteur tétra en ...
- mar. 23 oct. 2018 10:02
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
- Réponses : 39
- Vues : 45010
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Bonjour Carminas, c'est bien ce que je pensais, je vais devoir faire une 3éme commande pour des fils en 16². En ce qui concerne le tableau N°3 et son actuel disjoncteur tétra https://i59.servimg.com/u/f59/19/66/54/89/114.jpg Puis-je le changer par celui-ci (Legrand) une fois passé en mono avec des f...
- lun. 22 oct. 2018 23:05
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
- Réponses : 39
- Vues : 45010
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Bonsoir, Carminas et merci pour votre réponse, le DB est de 12KVA en triphasé. Si je veux pas me casser la tête à calculer la puissance de tous les appareils qui se trouvent sur les tableaux 2,3 et 4, je change les fils de 6mm² par des fils de 16mm². J'espère simplement pouvoir sortir les fils dans ...
- lun. 22 oct. 2018 14:58
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
- Réponses : 39
- Vues : 45010
Re: Pontage d'un disjoncteur tétra en monophasé
Bonjour Donc si je résume pour alimenter le n°3 vous avez DB ---> fils --> disjoncteur B --> fils --> tableau 2 --> fils --> tableau 3 Il faut connaitre les caractéristiques de toute la chaine : - calibre du DB - section des fil d'arrivée - calibre du disjoncteur B - section des fils entre 1 et 2 -...