Bonsoir,
Merci infiniment, problème résolu. J'ai commandé un interrupteur un peu plus gros. Un 40A, Type A, mon chauffe-eau tri sera lui aussi sous cet interrupteur.
Merci encore.
3 résultats trouvés
- mer. 17 oct. 2018 23:23
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Disjoncteur tripolaire et plaques induction
- Réponses : 4
- Vues : 4479
- dim. 14 oct. 2018 10:54
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Disjoncteur tripolaire et plaques induction
- Réponses : 4
- Vues : 4479
Re: Disjoncteur tripolaire et plaques induction
Bonjour, Hélas, je ne peux pas poster d'image, HostingPics ferme apparemment. Vous trouverez ci-dessous une reproduction du schema présent dans la documentation. 1 2 3 4 5 | | | | | | | | | | | | | | | \ / | | | | | | | | | | | 1. Neutre 2. Phase 01 3. Phase 02 4. Phase 03 5. Terre Sur le disjoncteu...
- sam. 13 oct. 2018 14:11
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Disjoncteur tripolaire et plaques induction
- Réponses : 4
- Vues : 4479
Disjoncteur tripolaire et plaques induction
Bonjour, Mon installation électrique date de la fin des années 70, je suis en triphasé 12KvA. Je refait mon tableau électrique, et je veux passer ma table de cuisson en tri, et pour cela je dispose d'un disjoncteur différentiel de 16A en tripolaire. Selon la documentation du fabricant elle doit se c...