Re: Installation neuve et consuel

Bonjour. C’est bon, le consuel est passé, tout est ok! Un contrôleur très sympa, le contrôle s’est très bien déroulé. Donc pour la lep, pas besoin de raccorder sous la chaudière, tous les départs sont en per, juste un 10mm2 du tableau jusqu’au tuyau de gaz qui arrive en cuivre.Pour la LES effectivem...
par Fred523
mer. 10 oct. 2018 00:46
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Installation neuve et consuel
Réponses : 10
Vues : 6706

Re: Installation neuve et consuel

Merci Carminas pour toutes ces réponses ! Par contre, sous la chaudière, les tuyaux sont en cuivr jusqu’aux nourrices, et les départs sont tous en PER (plomberie et chauffage au sol) Je dois mettre ces tuyaux à la terre?? Pour les appliques en volume 2, sachant que les luminaires ne seront pas posés...
par Fred523
lun. 8 oct. 2018 15:53
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Installation neuve et consuel
Réponses : 10
Vues : 6706

Re: Installation neuve et consuel

Ok. Donc je tire un 10mm2 du tableau à la conduite de gaz quand elle rentre dans la maison, et j’en tire un deuxième jusqu’a la chaudière ??
par Fred523
dim. 7 oct. 2018 15:56
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Installation neuve et consuel
Réponses : 10
Vues : 6706

Re: Installation neuve et consuel

Et j’oubliais, concernant la LEP, l’arrivée d’eau est en PE, le gaz en wiku, je pensais emmener un 16mm2 au niveau du tuyau de gaz, fixé avec un collier.les tuyaux sous la chaudière jusqu’au nourrices sont en cuivre, puis ça repart en PER.je tire aussi un 2,5mm2?
par Fred523
dim. 7 oct. 2018 15:26
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Installation neuve et consuel
Réponses : 10
Vues : 6706

Re: Installation neuve et consuel

Bonjour. Merci pour cette réponse aussi rapide! Enfin une bonne nouvelle. Non la baignoire sera en acrylique je pense, je compte tout de même ramener une gaine avec un 2,5mm2 vert/jaune sous la baignoire par le vide sanitaire. Dois-je le laisser en attente dans une boîte? J’ai aussi un autre soucis....
par Fred523
dim. 7 oct. 2018 13:28
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Installation neuve et consuel
Réponses : 10
Vues : 6706

Installation neuve et consuel

Bonjour à tous. En tant qu’autoconstructeur, je suis en train de réaliser mon installation électrique. Le consuel passera d’ici quelques jours, et il me reste un peu de travail, mais surtout beaucoup d’interrogations :oops: surtout concernant là LES. J’ai deux salle de bain, une avec douche et l’aut...