3 résultats trouvés

par Castellanib
lun. 29 janv. 2018 20:51
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Branchement four pyrolyse
Réponses : 4
Vues : 3215

Re: Branchement four pyrolyse

d'accord.
je vais le raccordé derrière l’interrupteur différentiel 40A 230v 30mA Type AC déjà présent dans le boitier électrique.

Merci pour vos réponses rapides :-D
par Castellanib
lun. 29 janv. 2018 20:31
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Branchement four pyrolyse
Réponses : 4
Vues : 3215

Re: Branchement four pyrolyse

d'accord.
un disjoncteur 20A Sur le câble 6mm2 sa ne pose pas de problème ??

Merci pour votre réponse rapide. :-D
par Castellanib
lun. 29 janv. 2018 19:39
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Branchement four pyrolyse
Réponses : 4
Vues : 3215

Branchement four pyrolyse

Bonjour, J'aurai besoin d'un renseignement pour le raccordement d'un Four Pyrolyse. Dans ma cuisine j'ai 2 lignes de 6mm2 (elles ne sont pas un prolongement ou un raccord, elles sont bien distinctes). - La 1ere ligne j'ai raccordé la plaques inductions. - Sur la 2ème j'aurai aimé branché mon four (3...