3 résultats trouvés
- lun. 12 nov. 2018 15:01
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Branchement Basse Tension 630 KVA
- Réponses : 0
- Vues : 2678
Branchement Basse Tension 630 KVA
Bonjour, Je suis face à une installation existante assez particulière (pas en France - europe de l'est). Une usine est alimentée par un transformateur préfabriqué 630 kVA (910A sous 400VAC) avec livraison en basse tension. Dans le tableau client, il y a le comptage, un disjoncteur basse tension 1200...
- jeu. 29 juin 2017 09:03
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Protection Générale BT
- Réponses : 3
- Vues : 3881
Re: Protection Générale BT
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse très claire !
La solution B est bien la seule à même d'être acceptable.
Bonne journée
Merci beaucoup pour votre réponse très claire !
La solution B est bien la seule à même d'être acceptable.
Bonne journée
- jeu. 22 juin 2017 08:43
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Protection Générale BT
- Réponses : 3
- Vues : 3881
Protection Générale BT
Bonjour, Dans le cadre d'un projet, j'ai un petit problème de choix des protections BT. Je vais effectuer le remplacement de deux transformateurs 1000 kVA en fin de vie (analyses d'huiles hautement défavorable, présence de gaz, d'impuretés, de furanes) par un seul transformateur de 1600 kVA (réducti...