3 résultats trouvés

par cedcz
jeu. 1 déc. 2016 12:32
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : generatrice triphasé auto excitée pb tension faible
Réponses : 3
Vues : 3937

Re: generatrice triphasé auto excitée pb tension faible

bonjour a tous, j ai donc changé l'AVR et le probleme est le meme :( les tensions par phase sont 110v pour 2 phase et 200v pou la 3eme.
une idée pour me dépanner?
je pense que je vais démonter la génératrice pour voir coté diode. qq'un peut me dire a quoi servent ces 2 diodes? merci
par cedcz
jeu. 17 nov. 2016 20:54
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : generatrice triphasé auto excitée pb tension faible
Réponses : 3
Vues : 3937

Re: generatrice triphasé auto excitée pb tension faible

alors disons que je n ai pas beaucoup d elements en plus. sur la generatrice il n y a pas de plaque. le groupe est un groupe diesel italien je pense. marque MONDIAL LINEA EM DOC model 4500. pour la regulation j en sais rien :( merci de votre aide je vous laisse qq photos http://pimg.imagesia.com/fic...
par cedcz
mer. 16 nov. 2016 19:05
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : generatrice triphasé auto excitée pb tension faible
Réponses : 3
Vues : 3937

generatrice triphasé auto excitée pb tension faible

bonjour, j'aurais besoin d aide car j ai mon groupe electrogene DIESEL qui ne delivre plus du 220v mais du 180 v sur 1 phase et du 95v sur les 2 autres. aux bornes de la generatrice j ai mesuré entre: L1 ET L2 180V L1 ET R1 280V L1 ET R2 280V L2 ET R1 95V L2 ET R2 95V OU EST MON PROBLEME? MERCI CEDRIC