3 résultats trouvés
- ven. 7 oct. 2016 11:42
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Groupe Electrogène CPI TNC
- Réponses : 5
- Vues : 6022
Re: Groupe Electrogène CPI TNC
Ok merci pour vos réponses :). J'ai réussi à avoir des infos complémentaires. Le BE ne savait pas trop expliqué le pourquoi du comment et au final on a finit par me dire que c'est un CPI qui se trouve dans le groupe électrogène, qu'il fallait que je contacte le fabricant, il allait tout m'expliquer....
- mer. 5 oct. 2016 15:09
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Groupe Electrogène CPI TNC
- Réponses : 5
- Vues : 6022
Re: Groupe Electrogène CPI TNC
Bonjour, Merci pour votre réponse :) J'ai effectivement eu des problème avec les ICC en fonctionnement secours pour mes départs. J'ai donc mis pour la plupart de mes gros départs des disjoncteurs électronique. Le problème de passer en IT est qu'il faut avoir un personnel compétant etc.. pour la suiv...
- mer. 5 oct. 2016 10:18
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Groupe Electrogène CPI TNC
- Réponses : 5
- Vues : 6022
Groupe Electrogène CPI TNC
Bonjour, Ci-dessous lien image synoptique de mon installation à créer: http://img4.hostingpics.net/pics/129396syn.jpg Je suis en TNC au départ du poste transfo vers TGBT. Etant donné que toute les sources doivent avoir le même SLT, mon GE est également en TNC pour l'alimentation vers TGBT et TGS. Pr...