2 résultats trouvés
- dim. 21 août 2016 16:01
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Dimensionnement transformateur triphasé
- Réponses : 2
- Vues : 3662
Re: Dimensionnement transformateur triphasé
Bonjour Candela, Merci beaucoup pour votre réponse. La tension du tableau de départ est bien du 400V, il est vrai que l'idée est de créer un neutre car les récepteurs sont des analyseurs fonctionnant en monophasé. L'intensité par phase est bien l'addition des intensités nominales des appareils avec ...
- ven. 19 août 2016 20:12
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Dimensionnement transformateur triphasé
- Réponses : 2
- Vues : 3662
Dimensionnement transformateur triphasé
bonjour a tous, je suis en plein appel d'offre pour le dimensionnement d'une installation BT. Mais un doute persiste sur un équipement. je souhaiterai installer un transformateur 380/380+N avec une disponibilité d'environ 50A par phase au secondaire. Ma question est donc: Quel transformateur choisir...