5 résultats trouvés

par impress
lun. 22 août 2016 13:50
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Faire transiter plusieurs signaux 4-20mA
Réponses : 3
Vues : 3256

Re: Faire transiter plusieurs signaux 4-20mA

Bonjour. Oui, effectivement j'ai regardé ce qui y était dit et montré, mais malheureusement, pas de sujet concernant les inconvénients de faire transiter plusieurs signaux analogique en 4-20mA dans un seul et même câble (multibruns blindé). Une solution serait un câble avec un blindage par paire, ma...
par impress
jeu. 11 août 2016 17:18
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Faire transiter plusieurs signaux 4-20mA
Réponses : 3
Vues : 3256

Faire transiter plusieurs signaux 4-20mA

Bonjour. J'ai plusieurs capteurs 4-20mA 2 fils qui arrivent sur une boite de jonction (BJ). Est-il possible de récupérer tout ces signaux par un seul et même câble style multi partant de la BJ vesr des carte analogiques dans une armoire électrique?? Si oui, quelles seraient les précautions à prendre...
par impress
jeu. 11 août 2016 17:13
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Insertion dans une boucle 4-20mA
Réponses : 2
Vues : 2997

Re: Insertion dans une boucle 4-20mA

Bonjour.

Le dilemme était que le Qualitrace ne voyait pas le signal.

Voici le schéma final et fonctionnel :

Image

Merci!
par impress
jeu. 11 août 2016 17:10
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Insertion dans une boucle 4-20mA
Réponses : 2
Vues : 2997

Re: Insertion dans une boucle 4-20mA

Bonjour. Le dileme était que le Qualitrace ne voyait pas le signal. Voici le schéma final et fonctionnel : [url=httpwww.noelshack.com2016-32-1470928124-croquis-cablage-na201-en-serie-pew-passif-en-4-fils.png][img]httpimage.noelshack.comminis2016321470928124-croquis-cablage-na201-en-serie-pew-passif-...
par impress
mer. 10 août 2016 20:48
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Insertion dans une boucle 4-20mA
Réponses : 2
Vues : 2997

Insertion dans une boucle 4-20mA

Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer sur un dilemme dans l'exemple suivant : Aujourd’hui, un capteur de niveau analogique 2fils (PASSIF) est relié à un système Qualitrace (ACTIF) qui récupère le signal 4-20mA transmit. Demain, au milieu de cette boucle, je voudrai m'insérer en série, afin de récupérer ...

Aller à la recherche avancée