5 résultats trouvés
- sam. 23 avr. 2016 16:14
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : quel moteur pour une scie à ruban de 700mm ?
- Réponses : 1
- Vues : 2072
Re: quel moteur pour une scie à ruban de 700mm ?
Bonjour,pour éviter les moteurs mono,vous pouvez opter pour les variateurs de fréquence ,alimentés en 230v mono,avec sorties tri 400v. Vous couplez votre moteur en triangle et vous branchez.L'alimentation mono doit être en conséquence. Voir site" LBautomation ",dans variateurs de fréquence...
- dim. 27 mars 2016 14:55
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
- Réponses : 6
- Vues : 4708
Re: protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
Merci Caydon,je resume,je pars du differentiel 30ma,sur le disjoncteur tetra 16A,je vais sur le GV2ME16,je repars sur une prise tri 20A, de là je passe par mon commutateur étoile-triangle et finis le cablage sur le moteur,est-ce bien ça? ou il vaut mieux mettre le GV2 dans un coffret après la prise?...
- ven. 25 mars 2016 15:52
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
- Réponses : 6
- Vues : 4708
Re: protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
J'ai regardé sur le pdf de Schneider DIDP067, ils conseillent ,pour 5.5kw en 400v ,le GV2ME16 (9à14A),je pense prendre celui-ci.
- ven. 25 mars 2016 09:55
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
- Réponses : 6
- Vues : 4708
Re: protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
Le moteur est bien un 380/660,la tension secteur est de 380v en tri;merci pour votre conseil sur le gv2;cordialement.
- mer. 23 mars 2016 20:18
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
- Réponses : 6
- Vues : 4708
protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
Bonjour,j'installe une scie à ruban avec 1 moteur 380/660v,j'ai mis un commutateur arret/etoile/triangle.La ligne est protégée par un disjoncteur tetra 16A courbe C et un inter-diff 30ma tetra.le moteur est un5.5kw,l'intensité est 14.9A et 8.6A ,donc quand je suis en triangle je pensais consommer en...