par FAJERI
ven. 25 mars 2016 14:54
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Naissance d'arc CELLULE DPM
Réponses : 6
Vues : 5674

Re: Naissance d'arc CELLULE DPM

Bonjour, J'espere que l'operateur va bien Je reviens à votre analyse en commencant par : > La chambre SF6 : c'est un interrupteur, Seul une surtension peut initialiser le défaut de surcourant, puisque la cote d'isolement est normalisé. > La protection JDB : masse tableau est instantanée logique qui ...
par FAJERI
mar. 1 mars 2016 02:01
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Naissance d'arc CELLULE DPM
Réponses : 6
Vues : 5674

Re: Naissance d'arc CELLULE DPM

Bonjour, La fonction d'une protection générale dans un répartiteur secondaire est la protection des JDB et des departs des abonnées. Le SEPAM protege dans ce cas contre les défaut terre par somation des courants, c'est a dire à une grande valeurs de defaut qui peut claquer l'isolement des JDB, par c...
par FAJERI
lun. 29 févr. 2016 00:05
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : disjoncteur double sectionnement
Réponses : 2
Vues : 3513

Re: disjoncteur double sectionnement

Bonjour, Le sectionnement est effectué par deux commandes de méme type et de meme vitesse de fermeture, via une bielle de simultanéité. Les sectionneurs sont équipés d'un verrouillage des serrures, qui libèrent la clé après sa fermeture verrouillé. Cette clé déverrouille la commande de disjoncteur p...
par FAJERI
dim. 28 févr. 2016 02:47
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Calcule de la tension résiduelle V0
Réponses : 0
Vues : 1940

Calcule de la tension résiduelle V0

Bonjour,

Puis-je savoir comment calculer la tension résiduelle V0 dans un reseau MT 20kv?
Existe il une relation entre la tension résiduelle V0 et le courant hompolaire 50N/51N?

MERCI