Bonjour,
Je n'ai pas en ce moment le Cos Phi réel, je vais consulter les exploitants pour me donner les données demandées.
Merci pour votre réactivité.
3 résultats trouvés
- mar. 3 nov. 2015 18:12
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Défaut d'excitation !
- Réponses : 4
- Vues : 3762
- dim. 1 nov. 2015 13:53
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Défaut d'excitation !
- Réponses : 4
- Vues : 3762
Re: Défaut d'Exciatation !
Bonjour, Alternateur CAT de type C18 635 kVA Cos Phi : 0.8 Température amiante : environ 55°C en été - 35°C le reste de l'année Régulation électronique , année de fabrication 2006 Marque : CAT Tension : 400 V Type : C18 Courant : 917 A Puissance : 635 kVA Fréquence : 50 Hz Vitesse de rotation : 1500...
- dim. 1 nov. 2015 10:17
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Défaut d'excitation !
- Réponses : 4
- Vues : 3762
Défaut d'excitation !
Bonjour tout le monde, J'occupe un poste de responsable de maintenance des machines tournantes (moteurs et alternateur), et récemment j'ai constaté un défaut répétitif sur plus de 90% des alternateurs (triphasés des groupes électrogènes MERCEDES ET CAT de 700 kVA), le bobinage du rotor d'excitation ...