3 résultats trouvés

par abdou2015
mar. 3 nov. 2015 18:12
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Défaut d'excitation !
Réponses : 4
Vues : 3762

Re: Défaut d'excitation !

Bonjour,

Je n'ai pas en ce moment le Cos Phi réel, je vais consulter les exploitants pour me donner les données demandées.

Merci pour votre réactivité.
par abdou2015
dim. 1 nov. 2015 13:53
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Défaut d'excitation !
Réponses : 4
Vues : 3762

Re: Défaut d'Exciatation !

Bonjour, Alternateur CAT de type C18 635 kVA Cos Phi : 0.8 Température amiante : environ 55°C en été - 35°C le reste de l'année Régulation électronique , année de fabrication 2006 Marque : CAT Tension : 400 V Type : C18 Courant : 917 A Puissance : 635 kVA Fréquence : 50 Hz Vitesse de rotation : 1500...
par abdou2015
dim. 1 nov. 2015 10:17
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Défaut d'excitation !
Réponses : 4
Vues : 3762

Défaut d'excitation !

Bonjour tout le monde, J'occupe un poste de responsable de maintenance des machines tournantes (moteurs et alternateur), et récemment j'ai constaté un défaut répétitif sur plus de 90% des alternateurs (triphasés des groupes électrogènes MERCEDES ET CAT de 700 kVA), le bobinage du rotor d'excitation ...