22 résultats trouvés
- lun. 5 oct. 2015 13:51
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66266
Re: problème régulation tension groupe électrogène
Bonjour Merci pour votre aide. En effet avec ce que j'ai vu l'alternateur ressemble fortement à un MeccAlte S20F.On retrouve le capacité situé au même enroit et la grille arrière et le positionnement des diodes est identique aussi.Je pense qu'il s'agit de ce modèle. Donc si je comprends bien: - mon ...
- dim. 4 oct. 2015 20:05
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66266
problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
Bonjour à tous Voilà je vous expose le problème de tension avec ce groupe que j'ai récupéré récemment.Malheureusement je n'ai pas la marque mais çà ressemble à du SDMO, d'ailleurs le groupe est géré par un boitier SDMO Présentation de la machine: Moteur Honda bicylindre de 20 cv essence http://www.c...