- sam. 10 oct. 2015 15:43
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66265
Re: problème régulation tension groupe électrogène
:-D abus de langage désolé!! je pensais évidement à débrancher. Oui je ne trouve ce solénoïde nul part. D'ailleurs j'ai une question. Ca ne peut pas s'adapter un système motoriser et piloter électroniquement ( genre moteur pas à pas) qui piloterai la tige d'accélération et ce pour stabiliser la fréq...
- sam. 10 oct. 2015 13:18
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66265
Re: problème régulation tension groupe électrogène
bonjour à tous j'ai trouvé le manuel de maintenance complet du moteur honda.Entre autre il est décrit comment régler le régulateur de vitesse.C'est bien la petite vis pivot.Ca me fait une documentation solide pour ce moteur. Par contre toujours pas d'info sur ce mystérieux électroaimant.C'est un gad...
- ven. 9 oct. 2015 17:25
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66265
Re: problème régulation tension groupe électrogène
Alors la pièce n° 1 correspond à celà C'est une pièce pour venir fixer un câble d'accélération.Dans le cas du groupe électrogène, je pense que que cette pièce n'a pas d'utilisé.l'électroaimant n° 3 a la main sur l'accélération.en effet il envoi l'accélérateur d'emblée en butée. Je vois toujours pas ...
- ven. 9 oct. 2015 12:07
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66265
Re: problème régulation tension groupe électrogène
Bonjour Merci! Oui j'ai trouvé la notice du tableau de commande et aussi celui du moteur.Pour moi ce serait un honda gx 620.En effet la commande n'a rien à voir dans la régulation du moteur. Quand au solénoide d'arrivé de carburant, j'avais bien connaissance de son existence.Mais d'après sa descript...
- jeu. 8 oct. 2015 19:49
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66265
Re: problème régulation tension groupe électrogène
Bonjour à tous Bon je pense qu'on est parti sur la mauvaise piste!J'ai poursuivi les investigation côté moteur cette fois ci.En effet pour moi la génératrice n'a aucun soucis ... c'est la régulation du moteur qui pose problème.Je vous explique. la tension délivré par la machine : en mettant divers a...
- mer. 7 oct. 2015 19:20
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66265
Re: problème régulation tension groupe électrogène
Bon çà y est j'ai enfin trouvé chez B E I à Brest.J'ai pris aussi les varistor ( car il y a des varistor en parrallèle des diodes.).Vu comment çà va être pénible à remplacer autant tout faire.Et j'ai pris 2 jeux de diodes et Varistor. Y a plus qu'a attendre les pièces se mettre au boulot et croiser ...
- mer. 7 oct. 2015 14:42
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66265
Re: problème régulation tension groupe électrogène
bonjour à tous J'ai eu des infos.Hier j'ai envoyé un mail à mecc alte france.Dès ce matin j'ai eu un coup de fil avec quelqu'un de vraiment sympa.D'après mes symptômes il penche pour les diodes et les condo. Il m'a orienté vers deux sociétés: -SDMO à Brest pour qui ils fournissent des génératrice Me...
- mar. 6 oct. 2015 19:09
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66265
Re: problème régulation tension groupe électrogène
Bonjour à tous. Petite précision.Le modèle de diode ce sont des D2/125 25A et franchement çà ne court pas les rues! J'en ai trouvé sur un site néerlandais mais il ne veut pas livrer en france ( bon ce n'est que deux diodes) et l'autre sur un site Roumain (la barrière de la langue n'est pas facile !)...
- lun. 5 oct. 2015 19:36
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66265
Re: problème régulation tension groupe électrogène
Voilà quelques petites investigation.Je n'ai fait que des mesures à l’ohmmètre ce qui donne: stator : 0.6 ohm Rotor (chaque enroulement) : 6 ohms enroulement d'excitation : 1/ 2 ohms Le schéma que m'a donné Cadela correspond à la génératrice (à quelques convention de couleur de câble prêt). L'étape ...
- lun. 5 oct. 2015 16:00
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
- Réponses : 24
- Vues : 66265
Re: problème régulation tension groupe électrogène
les capacités sont des 35µF ce qui correspond sur le tableau à une S20F-200 de 12 KVA en effet.Sinon ur le schéma posté plu haut je comprends pas bien à quel enroulement les capacités sont reliées? Je vais tester les enroulements ce soir au multimètre.Par contre je ne sais pas comment tester des cap...