3 résultats trouvés

par Antoine26
jeu. 30 juil. 2015 12:29
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?
Réponses : 6
Vues : 9031

Re: Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?

Merci pour vos réponses, mon plan serait donc : - planter un piquet de terre de 1.50m en acier galvanisé dans la cave, et le relier avec du cuivre nu de 25 mm2 jusqu'à une barrette de coupure reliée ensuite au bornier de terre de l'appentis - interconnecter ce cuivre nu le long de son parcours dans ...
par Antoine26
lun. 27 juil. 2015 18:04
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?
Réponses : 6
Vues : 9031

Re: Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?

Bonjour, Merci pour ces premières réponses. Un point que je n'avais pas précisé : c'est que l'appentis est effectivement séparé de la maison principale, mais qu'il en est néanmoins adjacent, et qu'il y a une porte de communication intérieure qui permet de passer de l'un à l'autre. Selon la configura...
par Antoine26
sam. 25 juil. 2015 15:48
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?
Réponses : 6
Vues : 9031

Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?

Bonjour, Je suis en train de rénover un batiment ancien "appentis" attenant à ma résidence principale, mais dont les fondations ne sont pas communes. Ma question est comment je dois interconnecter ou au contraire séparer les mises à la terre entre ces deux batiments. Pour être plus précis ...