Bonsoir,
Merci pour votre proposition, il est vrai que je ne connais pas toutes les infos pour l'intalation.
Je vais essayer de vous les fournirs si je les optiens.
Merci pour votre dévouement
Bonne soirée
3 résultats trouvés
- mar. 19 août 2014 20:45
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Section cable en triphasé
- Réponses : 5
- Vues : 9007
- lun. 18 août 2014 21:22
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Section cable en triphasé
- Réponses : 5
- Vues : 9007
Re: Section cable en triphasé
Bonsoir,
Un grand merci d'avoir pris le temps de me répondre, le contenu de votre message est claire et bien expliqué.
Je vais étudier les différents points que vous m'avez donné.
Encore merci
Bonne soirée
Un grand merci d'avoir pris le temps de me répondre, le contenu de votre message est claire et bien expliqué.
Je vais étudier les différents points que vous m'avez donné.
Encore merci
Bonne soirée
- dim. 17 août 2014 21:51
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Section cable en triphasé
- Réponses : 5
- Vues : 9007
Section cable en triphasé
Bonjour à tous, Je m'excuse pour la naïveté de ma question car le sujet a déjà été abordé plusieurs fois sur ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse. je dois raccorder une cuisinière électrique professionnelle ( domaine horéca). Elle dois être alimenter en triphasé 380V, elle a une puissance de...